三相五线功率500千瓦,长度为500米需要选用多大铜芯电缆
三相四线 380伏 功率为500千瓦,长度为500米 需要选用 横截面积为 多少平方毫米 的铜芯 电缆或铝芯电缆
举报该问题
推荐答案 2014-03-27
电流=500*1000/380/1.732/0.85=894A
这样的话,对于VV电缆,240平方铜线电缆大概载流480A
双根当一根,再打个折扣,应该正好
对于YJV,双根150的或者单根400的,铜芯电缆也差不多够用了
追问
300平方的铝芯电缆能带多大功率呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8c8cRR4F4FQF8I8L8Q.html
相似回答
五百千瓦三相五线用多大
的
电缆
?
答:
240平方电缆。
500KW的用
电负荷
选用多大
的
电缆
?
答:
要看电压多大,如果电压10KV,电流就是50A,三相五线电缆按照明负载配用的就行,
用3*120+2*70的铜电缆
。计算公式 主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ 计算电流: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即...
500kW的用
电负荷,电流多大?
三相五线电缆用多大
?
答:
看你问
三相五线电缆,
所以判断是一个三相负荷;主要取决于该负荷的功率因数;假设功率因数是0.8;那么电流
为500
/0.8*1.443=901.87A;电缆应选择2*240mm2的(双240电缆);
500KW
的负载要用截面多少的
电缆
(铝芯)?
铜芯
又
是
多少? 如何计算?_百度知...
答:
)
500KW
总用电
功率,
采用
三相五线
220V380V供电。暂载率选0.6,500KW*0.6=300
KW,
电流约为570A(cosφ0.8),选10KV/400KVA变压器(如有变压器就不用买了),低压侧
电缆选
两根并用:YJV22-4*150+1*70的电缆或根据办公楼的层数及负载的具体位置来确定电缆的规格。都
是铜芯
的。
请问怎样根据
功率
大小来
选择
不同截面的
铜芯
电力
电缆
?
答:
根据功率大小来选择不同截面的铜芯电力
电缆,
导线截面积与载流量的计算 :一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝...
大家正在搜
多大功率用多大的线怎么计算
电缆线长度的功率损耗
多大的线带多大的功率
电缆长度和功率怎么算
电线长度会影响功率吗
功率与电线的长度
电热丝长度与功率
电线大小对应功率
电缆大小与功率的关系
相关问题
采用三相五线制供电,功率2OOKW,距离500米,选用多大电...
220v功率200kw采用三相五线距离500米选多大的YJL...
500kW的用电负荷,电流多大?三相五线电缆用多大?
220v500kw的用电量要用多大的三相五线电览