4-20mA电流变送器的电流量程是多少?

如题所述

不明白题中所谓的电流量程是什么意思。
对电流互感器而言,一次侧电流量程0-1000A,二次侧电流量程0-5A,变比为1000/5=200
当互感器一次侧电流0A时,二次侧电流0A;
当互感器一次侧电流1000A时,二次侧电流5A;
当互感器一次侧电流500A时,二次侧电流2.5A。
对电流变送器而言,一次侧电流0-5A(电流变送器一次侧电流对应电流互感器二次侧电流),二次侧电流4-20mA
当变送器一次侧电流0A时,二次侧电流4mA;
当变送器一次侧电流5A时,二次侧电流20mA;
当变送器一次侧电流2.5A时,二次侧电流12mA。
4-20mA. DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会( IEC )过程控制系统采用的模拟信号传输标准。我国也采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,接收信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,因为导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线内产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了,所以一般使用电流信号作为变送器的标准传输。
信号最大电流选择20mA的原因
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,4~20mA电流和24V.DC对易燃氢气也是安全的,对于24V.DC氢气的引爆电流为200mA,远在20mA以上,此外还要综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有功耗及成本问题,对电子元件的要求,供电功率的要求等因素。
信号起点电流选择4mA的原因
输出为4~20mA的变送器以两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:一是变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。