变送器量程与dcs量程
求助功率
变送器
的
DCS量程
答:
DCS
设置功率
变送器
的
量程
需要知道以下参数:功率变送器输入电压、功率变送器输入电流,这里的电压和电流是PT二次侧的电压和CT二次侧的电流,另外还需知道PT一次侧电压和CT一次侧电流,我们要换算变比。举个例子:功率变送器输入电压是100V(PT一次侧是6KV,二次侧是100V),输入电流是5A(CT一次侧是...
如果现场
变送器量程
没做修改,但是
DCS
画面上量程修改,比原来高量程设大...
答:
DCS显示的值会变大,信号也会随变送器信号线性变化,但这样做不规范,显示也不准确。修改量程应该从传感器进行修改,如智能变送器是通过手操器从变送器中定义量程,非智能变送器就要用标准量程的压力表校验后定义量程,保证
变送器量程
的准确才能保证
DCS
显示的准确。否则有如隔空把脉很难保证压力值的...
在孔板不变的情况下如何更改差压
变送器
及
DCS
的
量程
?
答:
变送器的量程
不能说改就改的,如果是智能变送器,也要知道它的量程比范围是多少才能确定能不能修改。
...的差压双毛细管
变送器
测密度怎样设定量程,
DCS量程
为0-2g /cm2_百...
答:
你先按水的密度计算,1.5m按水量程是15kPa,
变送器量程
:0-30KPa,按公式P=ρHg,那ρ=P/Hg:P(变送器测量值)/1.5*10,如测量为18kPa,计算:ρ=P/Hg=18/1.5*10=1.2 此时介质的密度是1.2g/cm^2 注意点:1,g=10,如精确那就按9.806计算 2,变送器量程:1.5m*g*2(
DCS
的...
...现在需要
DCS
显示45T,问如何调整差压
变送器
的
量程
答:
所以孔板流量计
量程
改变不一定可行,最好是重新计算孔板;在忽略可能产生的误差时,可用下面的公式算出相应的
变送器量程
;原有的开方环节不必改动,它只是将非线性(开方)的0-1变成线性的0-1(0-100%);
DCS
的设置要改,将原来0-1(0-100%,4-20mA)对应0-30改为0-40。
孔板差压流量
变送器
怎样设置
DCS量程
? 管道蒸汽最大流量<30t/h, 我...
答:
单位是人定的,机器不管。孔板将流量转成差压,差压就代表流量;
变送器
把差压变成电流,电流就代表流量。在这中间,单位和表现形式多次变化,但意义从未发生变化。所以测流量时
DCS
的
量程
应该和要测的流量对应。例如孔板量程是0~50t/h,DCS设置也应该(必须)是0~50t/h。
电流在
DCS
上显示的
量程
问题
答:
看看你的
变送器
,把
量程
上限调整为1.5倍或2倍,然后再
dcs
里面把量程上限改为对应值就好了 具体原因分析:0(4)--20MA信号进
DCS
,在你的问题中,额定电流是200A对应的是满量程信号20mA,所以DCS中显示为200A,如果电流再大,超过满量程,如210A,220A,你输出的信号还是20mA,所以DCS中仍显示200A,...
如何在
DCS
修改温度
变送器
的
量程
答:
在控制器找到这个回路,在回路中有这个
变送器
的AI通道,但是一般也只是改报警的上下限值,
量程
都是0——100%,也可以设定数字,在这个模块的属性菜单里面有选项的!
微负压
变送器量程与DCS
对应 导压管没问题 为什么测量值不准 变送...
答:
一般情况下,仔细检查以下测量环节:1、
变送器量程
选择是否合理,工作量程在满量程的60%左右,考虑耐压。2、重新校验变送器。3、检查取样管的安装情况,布局是否合理,是否严密?4、直接拿标准表实测其压力值。
在
dcs
里可以改压力
变送器
的
量程
吗
答:
关注 展开全部 一般不可以的.变送器的
量程
要使用专用手操器修改.
变送器和DCS
内某一参数的量程要一致才能保证数据正确.你说的修改是修改DCS内该变送器对应的量程.而非变送器自身的量程. 本回答被网友采纳 3 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他...