55问答网
所有问题
当前搜索:
变送器和量程和电流关系
变送器
,
量程
0-100的,
与
10-110的在压力是50时的
电流
个是多少?怎么算的...
答:
目前使用的
变送器
多为输出4-20mA。0压力时对应0-4mA,20mA对应仪表的满
量程
。其中的4-20mA基本是线性
关系
,即变送器输出的
电流
值与显示仪表的量程成正比关系。
压力
变送器
0-100kpa的
量程
,当压力为50kpa是,此时的
电流
为多少呢它的...
答:
压力变送器通常使用的是电流输出型压力传感器,其输出电流与输入压力之间存在线性关系
。这个线性关系可以用以下的数学公式表示:I = (P × R) / (V × D)其中:I 是输出电流,单位为mA;P 是输入压力,单位为kPa;R 是传感器电阻,单位为Ω;V 是电源电压,单位为V;D 是传感器灵敏度,单位为k...
变送器量程
是0到1.6兆帕,通过4到24毫安
电流
,1.1兆帕对应的多少电流
答:
变送器量程是0到1.6兆帕,通过4到24毫安电流
。也就是0时为4毫安,1.6兆帕时为24毫安。1.1兆帕对应的应为17.75毫安电流。
压力
变送器
0-100的量程,显示50时的
电流与量程
10-110的
量程电流
一...
答:
你没说完全,是不一样的,50是 0-100的中间 输出12ma。而50是 10-110的 不是中间,输出是10.4ma.如果 50是 满
量程
百分比的话是 输出一样的。
罗斯蒙特压力
变送器
压力
与电流
是如何对应的
答:
你测量范围起点对应4mA,满量程对应20mA,中间成比例对应 计算方法为:
输出电流 = 输入压力/测量范围×输出电流范围 = 输入压力/(量程上限 -
量程起点)× 16 校表时常将测量范围5等分。即输入的0%,25%,50%,75%,100%,对应4、8、12、16、20 mA ...
4-20mA
电流变送器
的
电流量程
是多少?
答:
对电流互感器而言,一次侧
电流量程
0-1000A,二次侧电流量程0-5A,变比为1000/5=200 当互感器一次侧电流0A时,二次侧电流0A;当互感器一次侧电流1000A时,二次侧电流5A;当互感器一次侧电流500A时,二次侧电流2.5A。对
电流变送器
而言,一次侧电流0-5A(电流变送器一次侧电流对应电流互感器二次侧...
若果差压
变送器量程
特别大实际测量值特别小
电流
会怎么样
答:
对
变送器
来说就是输出
电流
小一点,但对整个系统来说是不利的。变送器多少会有一些零点漂移,对小信号来说相对误差会大大增加。仪表的允许误差,越靠近零点,对相对误差的影响越大,小信号时不但变送器而且系统中所有仪表都处在这种状态,测量相对误差会大大增加。用于流量测量时由于开方单元在零点附近...
如何计算
变送器
的
电流
值?
答:
已知这台
变送器
的
量程
范围是20~100KPa,其对应输出在20KPa时是4mA,100KPa时是20mA。那么对应中间任何压力时,它的输出
电流
信号的计算为:输出电流信号值(I):(检测压力-零点压力)/(量程压力-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-...
调校一台
量程
为0-200KPa的压力
变送器
,当输入信号为150KPa时,输出
电流
...
答:
公式:150除以200乘以16加4等于16毫安 例:一台0-200KPa的压力
变送器
,输出4~20mA,当输入信号为100KPa时输出
电流
是多少?(100÷200)×16+4=12mA
差压
变送器
测流量仪表通过改
量程
来改变输出
电流
的计算
答:
量程
为原先的16/9倍。因为涉及到开方,所以就是4/3的平方,也就是16/9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10