差压变送器测量范围和输出信号之间是怎么对应的,4MA对应0,像5MA,6MA,7MA对应多少
它们之间是怎么计算的
举报该问题
推荐答案 2011-08-18
量程0-100%对应4-20mA
20mA-4mA=16mA 100/16=6.25% 也就是每1mA对应量程的6.25%
也就是说你的电流输出减去4mA乘以6.25%就是当前量程的百分比,再乘以你的用户量程就是当前感压值,举例:用户量程0-50kPa,当前电流输出7mA
7-4=3mA 3*6.25=18.75% 18.75*50=9.375kPa
当前显示18.75% 压力值为9.375kPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e4LF4RIRG.html
其他回答
第1个回答 2011-08-15
这个要看你的测量范围是多少。用你测量的范围和4-20MA之间一一对应,可用坐标轴表示。比如测量范围是0-4Kpa,那么5mA对应的就是0.25Kpa,6mA对应的就是0.5Kpa
第2个回答 2011-08-15
这个是线性的对应关系,你画个线性图就可以看清楚了。
相似回答
4-20ma的电流
信号,4ma对应0
v,20ma对应10v
,6ma对应多少
v?
答:
4-20mA的电流信号通常是
变送器的输出信号,
使用电流信号是为了提高抗干扰度。其输出电流
与测量的
电压呈线性关系,因此,如果
4ma对应0
v,20ma对应10v,则
6ma对应
3.75v。(每mA增量对应0.625V电压增量)
差压变送器差压变送器
参数
答:
差压变送器是一种广泛应用于液体、气体和蒸汽测量的设备,其测量范围极广,
从0至0.1kPa到0至40MPa,能够提供稳定的输出信号,标准为4~20mA
DC。然而,它也支持特殊配置,如四线制220V AC供电,以及0~10mA DC输出。对于供电,差压变送器需要12~45V DC电源,通常以24V DC供电。其负载特性与电源...
4
~40
ma
ad
答:
输出信号应该是4~20mA吧?
4mA对应-50℃,20mA对应50℃ 每℃对应16/100=0.16mA 20mA对应32767,4mA对应32767*4/20,=6553 即:-50℃对应6553
,50℃对应32767 温度用T表示,AD读数用V表示 T=(V-6553)*(50-(-50))/(32767-6553)+(-50)≈0.003815*(V-6553)-50 ...
温度
变送器
检测标准技术参数
答:
首先,将温度范围分为五个等份,即
测量范围
的0%、25%、50%、75%和100%,并以测量下限t下作为基准。在每个点上
,变送器
的
输出信号
I0应分别对应
4mA
、8mA、12mA、16mA和20mA(或V0为1V、2V、3V、4V、5V)。测试步骤是使用UJ-36型电位差计和毫伏信号发生器,输入
对应的
热电势Ei(考虑冷端温度...
有一台DDZ-Ⅲ型两线制
差压变送器,
已知其
测量范围
为20~100kPa,当输入信...
答:
已知这台
变送器的
量程
范围是
20~100KPa,其
对应输出
在20KPa时
是4mA,
100KPa时是20mA。那么对应中间任何压力时,它的输出电流
信号的
计算为:输出电流信号值(I):(检测压力-零点压力)/(量程压力-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)当检测压力为40KPa时 (40-20)/(100-20)=(I-...
大家正在搜
差压变送器位置对测量的影响
差压变送器用来测量什么
差压变送器测量负压
如何用差压变送器测量负压
差压变送器测量液位的原理
输入信号超出范围怎么调
输入信号超出有效范围怎么办
差压变送器测量原理
用差压变送器测量液位
相关问题
4-20ma的电流信号,4ma对应0v,20ma对应10v,...
一流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~6...
-4kpa到0kpa差压变送器,-4kpa对应的是4ma还是...
如果4mA对应0,20mA对应100,那么5mA对应多少?
在超声波液位计上,如果盲区是0.25m-5m。请问它输出的4...
如果4mA对应0,20mA对应100,那么7mA对应多少?是...
我的压力变送器是4-20mA的输出,测量真空,但却无法输出4...
差压变送器 用节流装置测流量,配接一差压变送器,设其测量范围...