55问答网
所有问题
变送器4~20mA 量程0~1000kap 当电流是7.8mA时,压力是多少kap?公式是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-02-07
输出电流量程:20-4=16mA
测量压力量程:1000-0=1000kPa
压力和电流成线性关系
1000*7.8/16=487.5kPa
希博特技术部
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LQIGII8ccQGc4IRI8c.html
其他回答
第1个回答 2014-02-06
1000/(20-4)=62.5
62,5*(7.8-4)=?
"?"---就是你需要的答案。
第2个回答 2014-02-07
p/1000=(20-4)/(7.8-4) 线性关系 可以按照比例直接算
相似回答
大家正在搜
压力变送器量程怎么看
电流变送器量程怎么看
压力变送器超量程
压力变送器怎么调量程
压力变送器量程怎样设置
压力变送器改量程
电流变送器要设置量程么
压力变送器超量程原因
差压变送器量程有哪些
相关问题
压力变送器 4~20mA 量程:0~550kpa 当300k...
有一台压力变送器的量程范围是0~10mPa,对应输出4~20...
已知压力变送器输出信号为4-20mA,二次仪表的输入为0-2...
差压变送器测量范围和输出信号之间是怎么对应的,4MA对应0,...
输入温度经过4--20mA{0--150度}的温度变送器进入...
压力变送器量程为0-5MPA输出信号4-20MA求输出为10...
怎样把4~20ma电流信号转换成开关信号,就是当电流达到7....