110kv变压器 接线方式Y0y三角形。中压侧35kv母线单相接地。低压侧10kv会有零序电压吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-06
中压测上游中性点不接地的系统,发生单向接地时,10KV低压侧输出的电压是正常的,中性点不会带电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR8LQ8e4cFIReGeReRL.html
相似回答
急需
110KV
降压变电站电气一次系统设计
答:
我国
110kV
及以上电压、
变压器
三相绕组都采用“Yn”连接,
35kV
采用“Y”连接,其中性点多通过消弧线圈接地;35kV以下高压电压,变压器三相绕组都采用“D”连接。因此本次设计,高压侧及
中压侧
采用“Yn”,
低压侧
采用“D”型接线。4)冷却方式该变电所为中小型变电所,故选用自然风冷冷却方式。综上所述变电所最终装设两台...
急!!!为什么
变压器
的高压侧、
中压侧
是星型
接线
?
低压侧
是
三角形
...
答:
从电源中性点系统,我国
110千伏
以上的为中性点接地系统,需要引出中性点。35千伏级中性点目前有经电阻接地的有经阻抗线圈接地的,中性点也是需要引出。而我国10千伏中性点是不接地的,因此线圈是角接即可以。所以一般
变压器有
三线圈的110/35/10 高压中压是星接,低压是角接。
电力系统
变压器
的保护有哪些?
答:
2.3.6.3
低压侧有
分支,并接至分开运行母线段的降压变压器,除在电源侧装设保 护外,还应在每个支路装设保护。2.3.6.4 对发电机变压器组,在
变压器低压侧
,不应另设保护,而利用发电机反应 外部短路的后备保护,在厂用分支线上,应装设单独的保护,并使发电机的后备保护 带两段时限,以便在外部短路时,仍能保证厂用负...
变压器
中性点
接地
吗?
答:
配电变压器有高低压两个绕组,10KV高压侧中性点是不接的,380V低压侧中性点是接地的。
110KV变压器有
高、中、低压三个绕组,110KV高压侧中性点是直接接地的,也有通过消弧线圈接地的,
35KV中压侧
和
10KV低压侧
中性点是不接地的。
YNd11与Yd11有区别?
答:
在变压器的联接组别中“Y”表示高压侧为星形接线;“d”表示低压侧为
三角形
接线。“11”表示
变压器低压侧
的线电压Uab滞后高压侧线电压UAB330度(或超前30度)
变压器接线方式有
4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性...
大家正在搜
变压器星形接线和三角形接线区别
三角形接线线电压与相电压的关系
变压器三角形接线接地
变压器三角形接法相电压
变压器低压侧三角形接法
变压器三角形连接和星形连接
变压器星形接法和三角形接法
yyn0变压器的接线方式
星形接线和三角形接线
相关问题
变压器的非电气量保护有那些?
新建厂房建筑专业要求我们电气专业提供变压器尺寸做箱变。请问~...
注册电气供配电专业:计算变压器工作电流时为什么变压器容量要乘...
请问电气专业的老师,三相双分裂绕组变压器在工程图纸上用什么符...
发电厂电气一次设计,变压器的参数是从哪里找到的,比如SFL1...
电气工程及其自动化专业的就业前景怎么样?
我是学电气工程与自动化专业的,现在从事变压器设计工作3年了,...
电气变压器怎么表示