海湾气体灭火怎么布线

海湾气体灭火怎么布线

接线路图和控制原理图

海湾气体灭火接线图:

y :感烟探测器          w  :感温探测器
说明:灭火系统各组成部分及设备的不带电外壳,应可靠接地,并应考虑防雷击感应电流干扰灭火系统的措施。如温感、烟感探测器接线,灭火装置的启动线,采用双绞线,或双芯金属屏蔽线的。

系统的灭火过程

发生火灾时,当一路探测器报警后,设在该防护区域内的警铃动作;两路探测器都报警后,设在该防护区域内外的蜂鸣器及闪灯动作;系统进入延时阶段,控制盘完成相关设备的联动控制。经过延时后,控制盘输出24V直流信号电源启动储气瓶组上的电磁阀,打开储气瓶组释放灭火剂气体,灭火剂沿喷射短管和喷头输送到防护区域灭火。
如值班人员先于火灾探测系统发现火情,当用手提式灭火器或其它移动式灭火设备无法扑灭火灾时,可直接手动启动来灭火。如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可按下设在防护区域门外的紧急止喷按钮,可以使系统暂时停止释放药剂。如需继续开启气体灭火系统,则只需松开紧急停止开关即可。

4.2系统的控制方式

系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种控制启动方式。
4.2.1  自动控制方式
当防护区长期无人值班或很少有人出入时,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“自动”位置,同时将防护区门外的手动\自动转换开关置于“自动”状态。此时控制系统处于自动工作状态,当防护区发生火灾时,气体灭火系统自动完成防护区内的火灾报测、报警联动控制及喷气灭火整个过程。防护区内的单一探测回路探测火灾信号后,控制盘启动设在该防护区内的警铃。同时向FAS系统提供火灾预报警信号。同一防护区内的两个回路都探测到火灾信号后,控制盘启动设在该防护区域内外的声光报警器,经过30秒延时后,火灾报警控制器输出24V直流电,启动灭火系统。灭火剂经喷射短管和喷头释放到防护区,控制面板喷放指示灯亮,同时报警控制器接收压力讯号器反馈信号,开启防护区内门灯,避免人员进入,直至确认火灾已经扑灭。
设置于防护区门外的手动\自动转换开关应具有较强的抗冲击能力,且应采取有效防止误操作的措施。在系统处于自动工作状态下,当报警系统误报警进入延时时间时,手动\自动转换开关应能停止系统喷放灭火药剂。
4.2.2  手动控制方式
当防护区经常有人工作时且有人值班的情况下,为了防止系统误动作,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“手动”位置,并将防护区门外的手动\自动转换开关置于“手动”状态。此时系统处于手动控制状态。当防护区发生火灾时,火灾探测器将探测到的火灾信号输送给控制器,控制器立即发出声、光报警信号,同时发出联动信号,但不会输出启动灭火系统信号,此时需要经值班人员确认火灾后,按下控制器上相对应防护区的紧急启动按钮,即可按预先设定的程序启动灭火系统,释放七氟丙烷气体进行灭火。这种手动控制,实际上还是通过电气方式的手动控制。手动启动后,系统将不经过延时而被直接启动,释放灭火剂。
4.2.3  应急机械手动控制方式
4.2.4 在发现火灾后,系统自动、手动两种启动方式均失灵的情况下,可直接手动启动储气瓶内实行应急机械手动控制方式,人为开启启动装置,进行灭火。
4.2.5 自动灭火系统的控制程序

上述是智淼消防气体灭火集成商为你提供,如有技术问题可以联系智淼消防

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-29
海湾气体灭火系统有单区和四区(两区)的几种,布线方式是不一样的,要看你实际安装的是哪一款。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-11
火怎么布线
相似回答