答:
海湾气体灭火
接线图:y :感烟探测器 w :感温探测器说明:
灭火系统
各组成部分及设备的不带电外壳,应可靠接地,并应考虑防雷击感应电流干扰灭火系统的措施。如温感、烟感探测器接线,灭火装置的启动线,采用双绞线,或双芯金属屏蔽线的。系统的灭火过程 发生火灾时,当一路探测器报警后,设在该...
海湾
和利达
气体灭火
各个点怎么
布线
要几对线呢?
答:
线管
布线
,每台
气体灭火
要两对线。一对启动,一对反馈。
海湾消防
设备8301模块与24v?
答:
海湾消防
设备8301模块与24v这个如图所示:其中:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性。D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性。I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)。COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电...
海湾
安全技术有限公司生产的
气体灭火
盘穿几根线
答:
一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了
海湾
8333模块和8332编码接口模块 怎么编码
气体灭火系统
怎么
布线
答:
汗!
气体灭火系统
要具体看你是汽溶胶还是七氟丙烷。柜式的无需
布线
,有管网的,需要从电磁阀接线到气体灭火主机。
海湾
七氟丙烷
气体灭火系统
怎样
布线
(不需管网的)
答:
可以参照下面这个图
S气溶胶
灭火系统
如何安装?如何连接报警主机(
海湾
主机)?连接需要用钢管...
答:
1、气溶胶灭火系统一般采用串接方式,也就是靠电流启动,手拉手串接。而且每个厂家的接线方式有所不同,最好能找厂家要说明。2、
气体灭火系统
不能直接与
海湾
报警主机相连,只能与气体灭火控制器联接。具体说明可以找海湾公司当地办事处。3、
消防
施工线路一般要求线穿金属管(比如KBG),刷防火漆。
海湾
S-气溶胶
气体灭火系统
控制器引至
消防
控制室的电缆。能不同控制...
答:
真看不懂你的问题。控制器引至控制室的电缆,与控制器的控制电缆不是同一根,
气体灭火系统
难道不受消控室控制?电缆又怎么“并联”?
气体灭火
控制盘要放些什么线?
答:
气体灭火
控制盘放线图如下 气体灭火控制器专用于气体自动
灭火系统
中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。
关于
海湾气体灭火系统
答:
可以实现以上功能,加模块就可以了。烟感温感连信号总线就可以,如果用QKP01的
灭火
主机,主机可以自动识别包括烟感、温感在内的编码设备;如果用QKP04的灭火主机,则要把烟感、温感接到火灾报警控制器。除了探测器之外的设备,QKP04都可以自动识别。