海湾8333模块和8332编码接口模块 怎么编码 气体灭火系统怎么布线

如题所述

汗!气体灭火系统要具体看你是汽溶胶还是七氟丙烷。柜式的无需布线,有管网的,需要从电磁阀接线到气体灭火主机。追问

是七氟丙烷有管道的是一个8333编码模块带一个回路么?
那8332编码模块和8333编码模块作用一样的么?

追答

8332不是编码模块,是防爆编码接口箱,主与火灾声光警报器相连接的。气体灭火使用的模块应该为8329。编码的问题,只需要你将编码器的二端夹在防爆编码接口箱上的总线端子即可。

追问

8332是防爆接口模块,是接到火灾报警控制盘的,在回路上占用一个地址编码,用来连接不带地址编码的防爆的烟感、温感和手动报警按钮等设备的。8333是接防爆声光的,对么?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-06
用编码器进行编码。至于怎么布线,这个问题有点大。追问

是七氟丙烷有管道的是一个8333编码模块带一个回路么?
那8332编码模块和8333编码模块作用一样的么?
编码也是掐编码模块内的总线Z1.Z2这两点么?

追答

8332是防爆接口模块,是接到火灾报警控制盘的,在回路上占用一个地址编码,用来连接不带地址编码的防爆的烟感、温感和手动报警按钮等设备的,编码方式是掐编码模块内的总线Z1.Z2这两点。8333是接防爆声光的,其他与8332同。

追问

他们说8332不是编码模块,是防爆编码接口箱,主与火灾声光警报器相连接的对么

追答

对。

第2个回答  2012-08-10
相似回答