55问答网
所有问题
气体灭火怎样布线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-23
气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,接收保护内的烟感、温感等报警信号,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内气溶胶启动线串接后引至气体灭火控制盘输出端子,反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀引线接至气体灭火控制盘空调控制接点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RIQcG4G8GGF44FRcIF.html
相似回答
消防
气体灭火如何布线
(气溶胶,声光,放气灯,风阀)
答:
气体灭火
保护区外设气体灭火控制盘,接收保护内的烟感、温感等报警信号,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内气溶胶启动线串接后引至气体灭火控制盘输出端子,反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀引线接至气体灭火控制...
气体
消防
灭火
系系
布线
答:
主机放气瓶间或者防护区附近的值班室或者防护区门口,防护区每个门上向外装一个声光报警器一个放气指示灯,门边装一个手报,向内装一个声光报警器或者警铃。防护区里面布置烟温感,大概每60个平方一个烟感,每20个平方一个温感
北京利达消防设备,
气体灭火布线
一般
怎么
布,算几个点
答:
利达
气体灭火
控制器型号主要有:LD5501EN-1、LD5501EN-2、LD5506EN和LD5500EN等 利达华信气体灭火控制器单路输出端子图与接线方式示意图
福赛尔
气体灭火
控制器
如何布线
答:
分信号线和电源线。
布线可以分支,烟感、手报、消火栓按钮和监视模块只接信号线,声光和控制模块接信号线和24V电源线
。布线意思是元器件间导线连接的布置,先布好线,将导线穿过有电气连接的引脚所在的孔,这样可以在焊接元件的同时,实现元件间的连接。
消防弱电
气体灭火
安装大样图和
怎么布线
答:
根据上图布置线路即可。
大家正在搜
灭火布线方法和步骤
消防气体灭火的布线和安装
久远气体灭火怎么布线
气体灭火终端模块怎样接线
鼎信气体灭火如何布线
气体灭火怎么布线
依爱气体灭火怎么布线
消防气体灭火系统布线
海湾气体灭火系统布线图
相关问题
消防报警气体灭火怎样布线?
海湾气体灭火怎么布线
消防弱电气体灭火安装大样图和怎么布线
北京利达消防设备,气体灭火布线一般怎么布,算几个点
北京利达消防设备,气体灭火布线一般怎么布,算几个点
ZH6210气体灭火控制器怎么布线
气溶胶气体灭火系统布线问题
北大青鸟气体灭火控制器怎么接线