答:
接线路图和控制原理图
海湾气体灭火
接线图:y :感烟探测器 w :感温探测器说明:
灭火系统
各组成部分及设备的不带电外壳,应可靠接地,并应考虑防雷击感应电流干扰灭火系统的措施。如温感、烟感探测器接线,灭火装置的启动线,采用双绞线,或双芯金属屏蔽线的。系统的灭火过程 发生火灾时,当一...
海湾
七氟丙烷
气体灭火系统
怎样
布线
(不需管网的)
答:
可以参照下面这个图
气体灭火
控制盘要放些什么线?
答:
气体灭火
控制盘放线图如下 气体灭火控制器专用于气体自动
灭火系统
中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。
海湾
消防设备8301模块与24v 继电器和卷帘门控制箱接线图
答:
其中:Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、 S-、V+、G::留用
布
...
GST-QKP01的接线端子图
答:
Z1、Z2:总线输出端子,连接编码探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、区域讯响器、
气体
喷洒指示灯、输出模块、手自动转换开关等总线设备。+24V、GND:各区的辅助电源输出端子,为现场的
系统
设备如区域讯响器、气体喷洒指示灯和输出模块供电。DC+、DC-:电磁阀的驱动信号输出端子,通常该端子间输出电压...
气体灭火
控制盘要放些什么线?
答:
就拿
海湾
的GST-QKP01
气体灭火
控制器来说,控制器可以独立带火灾探测器,
系统
是总线制的,所以到现场的火灾探测器、紧急启停按钮、放气指示灯、声光警报器、输入输出模块需要连接两根信号线,另外放气指示灯、声光警报器、输入输出模块还要多两根电源线。控制器与气体灭火钢瓶采用四线连接,两根启动,两根...
海湾
安全技术有限公司生产的
气体灭火
盘穿几根线
答:
一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看
图片
就明白了
海湾气体灭火
器连接电源箱怎么接线
答:
两线电源开关只要针对的是低功率的电器,比如电灯之类。小电器对电压的需求不高,因此对电源开关的电压要求不大,两线的电源开关就可以控制。两线电源开关接的零线和火线两种电线,一般没有明确的链接顺序,可以混乱,但是不能让两根线有所接触即,值得注意的是要保证线要连接上,防电保护的问题,千万不...
气体灭火海湾
答:
从电路上讲二极管的作用只有一个,就是正向导通反向截止,它可以把交流电整成直流。但消防用的本身就是24V直流电,所以这个二极管只有一个作用,那就是严格限制24V正负极反接。至于并联电阻就不用多说了,首先主机需要这个阻值来检线,其次可以给二极管分压保护。
海湾
和利达
气体灭火
各个点怎么
布线
要几对线呢?
答:
线管
布线
,每台
气体灭火
要两对线。一对启动,一对反馈。