10000KVA需要多大电缆?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台?谢谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-03
描述不详?电压呢?假如额定电压10kV。丨=10000/√3U=10000/1.732×10=577.37A。选择电缆首先考虑满足发热要求,可选yJLV一3×240㎜²双根(二回路)。选变压器以现场负荷实际设置每台容量,以1000kVA左右为宜,约10台。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RGFeQ484FFGIFR4QF.html
相似回答
10000KVA需要多大电缆?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台
...
答:
描述不详?电压呢?假如额定电压10kV。丨=
10000
/√3U=10000/1.732×10=577.37A。选择
电缆
首先考虑满足发热要求,可选yJLV一3×240㎜²双根(二回路)。选
变压器
以现场负荷实际设置每台容量,以1000
kVA
左右为宜,约10台。
10000KVA需要多大电缆?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台
...
答:
一般高压电缆需选用300平方毫米的电缆
,距离如果较远的话还要增加一个规格。
...功率8500W,电压降是多少
?需多大的
5芯
电缆?
请指教
答:
结论:
三相380V,8500W,电缆长500米
,可选择VV型铜芯3x10+2x6mm²电缆,压降约为14.7V。
5.5kw的潜水泵离
变压器
3000
km,需要多大电缆
线。需要配上多大的稳压器...
答:
5.5千瓦电机如果是380伏,电流计算下来约9.5安左右。按每平方5个安培的电流密度,
应该选择2.5平方毫米的电缆
!稳压电路就选择380伏的,容量5千瓦的稳压器即可。
短路计算中
变压器
电抗值计算 公式里的Vs%是
什么
选择多少
答:
一台10KV1600
KVA变压器
的电抗X*=4.5/1.6=2.813 变压器容量单位:MVA 这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。【3】电抗器电抗的计算 电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。额定容量S=1.73*6*0....