55问答网
所有问题
5.5kw的潜水泵离变压器3000km,需要多大电缆线。需要配上多大的稳压器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-30
5.5千瓦电机如果是380伏,电流计算下来约9.5安左右。按每平方5个安培的电流密度,应该选择2.5平方毫米的电缆!稳压电路就选择380伏的,容量5千瓦的稳压器即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIIecRGcR8e4IFcQ8c.html
其他回答
第1个回答 2020-05-30
3000公里低压传输的可能性不大,线损从意义上来降是无法补偿的,望采纳
追问
不好意思。我搞错距离了应该是3km。
本回答被网友采纳
相似回答
距离
变压器
1500米,负载
5.5
千瓦
潜水泵,需要
用几平方的
电缆
答:
采用1根×16 平方毫米铜电缆时,电压降落为5.40 %,即
潜水泵
处电压为378V。电机机能直接启动和运行;
距
变压器
900米4心50平方
电缆
电压低带25千瓦请问有什么好办法
用稳压器
...
答:
1、
50平方电缆
假如是铝电缆,那么在900米处的电压约为367.02V,若增加一根相同的电缆并联,则在900米处的电压约为383.51V,大概能够满足,如果还不能满足,则在900米处增设14.00KVAR的电容补偿,补偿后384.11V。2、50平方电缆假如是铜电缆,那么在900米处的电压约为379.35V,若在900米处增设14....
150
KW的
空压机
配多大的稳压器
合适?隧道用的,
离变压器
1000米
,用
185平方...
答:
线路够远的,但线径够粗。没任何问题!采用星三角启动,
建议配300KVA的稳压器
。一般空压机配稳压器,直接启动需要放大三倍以上,星三角启动最少放大两倍。变频启动需要放大1.5倍!!!
请问工地
离变压器
有3
KM,
使用2
KW的用
电器
需
布
多大的
铝芯线
答:
没告诉电源电压是220v还是240伏?稳定吗?
建议4MM线以上,到工地再加5KW稳压器到220伏
。
...如何计算
变压器
和稳压器的功率。21
KW的
设备配置
多大
KVA
的稳压器?
答:
变压器
照样发热,到一定程度变压器就受不了了。所以变压器和稳压器容量的单位是KVA而不是KW。究竟21
KW的
用电设备需要多少KVA
的稳压器,要
看用电设备的功率因数了。一般家用电器功率因数0.7---0.8,白炽灯抛除外。你用30KVA已经满负荷了。考虑到留一定的余量。建议用40KVA的稳压器。
大家正在搜
800kw需要多大变压器
50kva的变压器可以带多少kw
1500kw用多大变压器
100kva变压器带多少kw
5kw潜水泵多少方
5千瓦潜水泵每小时抽多少水
5点5千瓦潜水泵多少钱
55kw潜水泵参数
100变压器带多少千瓦
相关问题
5.5KW水泵两台需要多大的变压器和多少平米的线
距离变压器1500米,负载5.5千瓦潜水泵,需要用几平方的电...
55千瓦潜水泵离变压器250米用多大平方电线
18.5kw潜水泵离变压器400米用多大电缆(铝芯)?
5.5千瓦潜水泵距离变电站二百米用多粗电缆线合适
1千瓦潜水泵到变压器距离1千米抽井水要用多少平方的错电缆?
380伏3000伏安的变压器配多大的稳压器
三相潜水泵5.5千瓦,距离变压器600米左右,需要多大平方的...