55问答网
所有问题
10000KVA需要多大电缆?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台?谢谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电
缆选择的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。而高压
开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。
至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。
您的10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级
额定电流
大约是642A
一般高压电缆需选用300
平方毫米
的电缆,距离如果较远的话还要增加一个规格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/84ceGGGRL.html
其他回答
第1个回答 2013-10-14
那要看你输出的电压等级是多少了,不同的电压等级电流不一样,所以电缆选择也不一样的
第2个回答 2013-10-14
电压等级?
追问
10kv
追答
2根3*185即可
变压器的规格视具体负载分布决定
ps:楼上害人不浅,楼主无知。
相似回答
10000KVA需要多大电缆?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台
...
答:
描述不详?电压呢?假如额定电压10kV。丨=
10000
/√3U=10000/1.732×10=577.37A。选择
电缆
首先考虑满足发热要求,可选yJLV一3×240㎜²双根(二回路)。选
变压器
以现场负荷实际设置每台容量,以1000
kVA
左右为宜,约10台。
10000KVA需要多大电缆?,距离2.5km,需要什么规格的变压器,几台
...
答:
一般高压电缆需选用300平方毫米的电缆
,距离如果较远的话还要增加一个规格。
...功率8500W,电压降是多少
?需多大的
5芯
电缆?
请指教
答:
结论:
三相380V,8500W,电缆长500米
,可选择VV型铜芯3x10+2x6mm²电缆,压降约为14.7V。
5.5kw的潜水泵离
变压器
3000
km,需要多大电缆
线。需要配上多大的稳压器...
答:
5.5千瓦电机如果是380伏,电流计算下来约9.5安左右。按每平方5个安培的电流密度,
应该选择2.5平方毫米的电缆
!稳压电路就选择380伏的,容量5千瓦的稳压器即可。
短路计算中
变压器
电抗值计算 公式里的Vs%是
什么
选择多少
答:
一台10KV1600
KVA变压器
的电抗X*=4.5/1.6=2.813 变压器容量单位:MVA 这里的系数10.5,7,4.5实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。【3】电抗器电抗的计算 电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。例:有一电抗器U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 。额定容量S=1.73*6*0....
大家正在搜
50kw用多大的电缆
15kw电机用多大电缆
高低压电缆之间的距离
90kw电机用多大电缆
120千瓦用多大电缆
14km是多远的距离
600千瓦用多大电缆
距离km是什么意思
1km他和我的距离
相关问题
10000kVA变压器的安全距离
两台1000KVA变压器 10KV电压,需要多大电缆?
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
两台500KVA变压器需要多大电缆
多少kva的励磁变压器能做9km的电缆试验
请教老师;施工现场需要安装630KVA的变压器3台,请问:高...
10KV电压,配1000KvA的变压器、需多少平方的电缆线?
从变电站到开闭所需要多大规格电缆(1.5KM长),从开闭所到...