55问答网
所有问题
当前搜索:
120千瓦用多大电缆
120
kw
用多大
的
电缆线
?
答:
120KW,电压三相380V,假设功率因数是0.8,
则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电装...
120
kw用多少平方的
电缆
答:
单芯电缆可选50平方铜线电缆,三芯电缆应选70平方铜线电缆
。120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线电缆,三芯电缆应选70平方铜线电缆。电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。
120千瓦用多大电缆
答:
选择70平方的铜芯电线。
120千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ),I=120/(1.732×380V×0.85)=214A。根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择70平...
120
kw
用多大
平方电源
电缆
,电源电缆怎么分类?
答:
120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆
,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线制电力计算P=3uiCoSb,cosb...
120
KW电机需要
多大
的铝线
电缆
答:
PVC塑料绝缘 3芯铝电缆
,推荐载流量257A,相应功率135.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为465.1m;额定功率=120kW,单相电压=220V,功率因数=0.85,额定电流=641.8A,可选电缆:500mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量680A,相应功率119.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为26.2m;...
功率为
120千瓦
,电压为380伏,需要截面积为多少平方的
电缆
?用的三相四线...
答:
功率为
120千瓦
,电压为380伏,需要截面积为76平方的
电缆
。根据题意可知:工作电流约:228A 导线选用面积:S=228÷3=76 根据电缆规格应选用:3*95+1*70的铜电缆 除法计算:几个数的积除以一个数,可以让积里的任何一个因数除以这个数,再与其他的因数相乘。例如:8×72 X 4÷9=72÷9×8×4=...
120千瓦
需要
多大
的
电缆
?
答:
要根据实际情况来定。功率120kw的额定电流=P/1.732Ucos@=120/1.732/0.38/0.8=120 安,如果是近距离(几十米以内)铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米,如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝
电缆120
平方毫米。
120千瓦
380v要用几平方电线
答:
根据
电缆
宝官方查询资料显示,规格型号截面积表380V电缆的导电部分截面规格包括95平方和120平方。因此,可以考虑使用95平方或120平方的电线。不同的规范和需求,选择95平方或120平方的电线截面积来满足
120千瓦
380V的负载要求。请在实际安装前咨询专业电气工程师以确保电线选择的准确性和安全性。
120kw
用多大电缆120
KW负载至少要选择70平方的铜芯电线
答:
1、选择70平方的铜芯电线。
120千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ),I=120/(1.732×380V×0.85)=214A。2、根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择...
120千瓦
电机
用多大电缆
答:
需要并用两根
120
的电缆。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆。
电缆线
大小算法:1、电缆线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
120千瓦380v用多大铜芯电缆
120kw50平方线够不够
150千瓦怎么计算电缆
120千瓦配多大铝电缆
电缆对照功率参数表
120千瓦单相电需要多大的电缆
120千瓦三相四线用多大电缆
3相120kw用多大的电缆
总功率120千瓦用35电缆