10000KVA变压器,供电电压10KV,需要高压多少平方的铜芯电缆?如何计算

如题所述

这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为电

缆选择的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。而高压

开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。

至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。

您的10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A

一般高压电缆需选用300平方毫米的电缆,距离如果较远的话还要增加一个规格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-27
电流I=10000/(1.732*10000)=577A,选用YJV22 8.7/15KV 3*400电缆