消防喷淋头之间距离最大多少
喷头
与墙的最小
距离
是
多少
?
答:
喷淋头
离墙的最小
距离
为0.60米。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防喷淋头的间距
是
多少
米
答:
一般工厂厂房、娱乐场所每10-20平方米的范围布置一个
喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5-10平方米的范围布置一个喷淋头。工作原理 1、闭式
消防喷淋
系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警...
消防喷淋
,
喷头
与喷头不大于3600MM,不小于2400MM,
喷淋头
与墙边不大于180...
答:
不小于1200MM
消防
侧
喷淋头
安装规范
距离
顶棚高度
答:
消防
侧喷水平式的和竖直式的
距离
顶板或者顶面的装饰面不超过250mm不小于150mm的。
消防喷头
安装时与墙面最小
距离
是
多少
?
答:
喷淋头
离墙的最小
距离
为0.60米。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防喷头之间
的最小
距离
是
多少
?
答:
消防喷淋头之间
的标准
距离
:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
消防喷淋
支架安装的
距离
是
多少
呀?
答:
1、管道支架、吊架与
喷头之间
的
距离
不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架
的间距
不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的...
消防
侧
喷淋头
离顶
距离
是
多少
?
答:
一般是150-300mm。
消防
侧喷喷头一般
距离
顶板高度为150-250mm左右的,不过需要看具体采用
的喷头
规格型号,具体的参照
喷头距
墙的最小
距离
是
多少
?
答:
一般情况下,0.6m≤
喷头距
墙≤1.8m,2.4m≤
喷头间距
≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的
距离
,不应小于...
消防喷淋
下喷离吊顶
距离
是
多少
?
答:
吊顶型
喷头
在吊顶下安装,装饰盘与吊顶平齐;隐蔽型喷头保护盖与吊顶平齐。下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的
距离
应为75~150mm。