55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头之间距离最大多少
仓库最少要
多少
个
喷淋头
?
答:
90个。
喷淋头之间的间距
一般不超过3.6米,与墙边的
距离
在0.8---1.8米之间。
消防
广播:其位置应保证从一个
防火
分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米,走道内最后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3...
消防喷淋头的间距
是
多少
米
答:
一般工厂厂房、娱乐场所每10-20平方米的范围布置一个
喷淋头
,而库房相对要密集一些,每5-10平方米的范围布置一个喷淋头。工作原理 1、闭式
消防喷淋
系统 平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警...
宾馆走廊最短
消防头距离
每个是
多少
米?
答:
这个社会子走廊内的
消防喷淋头
的
最大
兼具一般1类是不超过3.6m的,2类的话,不超过3.8m的。
消防喷淋
下喷离吊顶
距离
是
多少
?
答:
吊顶型
喷头
在吊顶下安装,装饰盘与吊顶平齐;隐蔽型喷头保护盖与吊顶平齐。下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的
距离
应为75~150mm。
消防
侧
喷淋头
安装规范
距离
顶棚高度
答:
消防
侧喷水平式的和竖直式的
距离
顶板或者顶面的装饰面不超过250mm不小于150mm的。
消防喷淋喷头
有哪些?
答:
大家这才对身边的
消防喷淋喷头
有了认识,也见识到了它的威力,这样的东西本身就具有一定的责任到人的特点。那么大家就跟着小编一起都来看一下消防喷淋喷头的相关精彩内容。一、一般规定1.喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的
距离
,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于...
消防
侧
喷淋头
离顶
距离
是
多少
?
答:
一般是150-300mm。
消防
侧喷喷头一般
距离
顶板高度为150-250mm左右的,不过需要看具体采用
的喷头
规格型号,具体的参照
消防喷淋
安装规范里直立型
喷头距
梁边或墙的水平
距离最
小是
多少
?
答:
150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水
喷头
时,溅水盘与顶板的
距离
不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。当在梁
间
布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
消防喷头
安装时与墙面最小
距离
是
多少
?
答:
喷淋头
离墙的最小
距离
为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于...
消防喷淋头
下坠
距离最大多高
答:
喷淋头
的溅水盘与吊顶或楼板的
距离
不能少于7.5cm 且不能大于15cm,吊顶型的不受上边所说的距离限制。