推荐答案 2023-06-28
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RF44I4FcQRQIGReQeF.html
相似回答
消防喷头间距是多少?
答:
一般情况下,
0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m
;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
喷淋头
离墙
的最小距离?
答:
喷淋头离墙的最小距离为0.60米
。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
喷淋管的布置过程中,
喷头的间距
要求
答:
一、喷淋管的布置过程中,
喷头的间距要求不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米
;二、最大间距:1、
喷水强度4L/min.m2
,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.2、喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3、喷水强度8L/min.m2,正...
消防喷淋头的间距是多少?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,
喷淋头之间的间距一般不超过3.6米
,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防喷头
安装时与墙面
最小距离是多少 ?
答:
火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边
的最小距离
也是0.50米)。(2)
喷头
离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于最小的距离没有特殊要求,1.8米以内都符合
消防
规范。(3)依据危险级别的不同,距离的大小也不一样。参考《自动喷水灭火系统设计规范》,一般
最小间距是
不低于50CM。
大家正在搜
消防喷头离墙最小距离
消防喷头距离侧墙多少
新规喷头距墙最小距离
喷头与梁的距离示意图
烟感和喷头的距离