推荐答案 2021-05-26
吊顶型喷头在吊顶下安装,装饰盘与吊顶平齐;隐蔽型喷头保护盖与吊顶平齐。
下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75~150mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I4QQeRRFQRFRcR8IRQG.html
其他回答
第1个回答 2021-07-23
不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米
相似回答
消防喷淋下喷离吊顶距离是多少
答:
按照喷淋布置要求,
消防侧喷喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜
,且距地面高度不低于2.8m
消防喷淋
头与顶板的
距离是多少?
答:
7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,
直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm
,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为...
喷淋
头与顶板的
距离是多少?
?
答:
消防喷头与顶板的距离是75mm~150mm
。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
洒水喷头溅水盘与顶板的
距离
应
为多少
答:
应为75mm—150mm
。依据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.6 条规定:除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时...
消防喷淋
头与屋顶板的
距离是多少?
答:
消防喷头与顶板的距离是
75mm~150mm
。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...