消防喷淋支架安装的距离是多少呀?

自己可以随意定距离嘛?

1、管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。

3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m。

4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

不可以自己随意定距,只能在规定范围内适当调整。

扩展资料:

消防喷淋系统工作原理

闭式消防喷淋系统

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

开式消防喷淋系统

系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-10
  消防喷淋支架安装的距离是:
  1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
  2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
  3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
  4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
第2个回答  2012-08-08
首先,得考虑为什么随着管道管径的增加,支架的间距变大,这与支架本身的结构有关,其实是省略了一项:在支架间距增加的同时,对于支架的要求也在增加。规范中的间距只是理论计算得出的最大值,而实际安装时,喷淋主管和喷淋支管相连,各支管与主管的链接处常用机械三通,而吊卡或者支架就在机械三通的干管方向的一侧。而间距基本上是按照支管的间距打吊卡或支架,根据建筑的危险等级设计喷淋系统是轻危险级还是中危险级。主要还是看你选的支架的样式,能承受多大荷载,以及支架的个数,还有成本的问题,综合考虑。一般是一根管一道支架为好 要看具体情况而定

1.54 25
1.33 32
1.27 40
1.17 50
1.17 65
1.17 80
1.06 100
1.38 125
1.38 150
你用镀锌钢管米数乘以 镀锌钢管系数就可以了
第3个回答  2012-08-07
具体设置请参考GB 50242 第3.3.8条要求。

支架间距(m)
钢管直径(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
保温管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 7 8 8.5
不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12
第4个回答  2012-08-07
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。本回答被网友采纳