55问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头之间距离最大多少
消防喷淋
安装规范里直立型
喷头距
梁边或墙的水平
距离最
小是
多少
?_百度...
答:
在梁
间
布置
喷头
时,应遵循第7.2.1条的规定,确保喷头与梁的
距离
符合标准。如果遇到特殊情况导致安装困难,溅水盘与顶板的距离可放宽至不超过550mm。此外,对于货架内置洒水喷头,建议与顶板下洒水喷头交错布置,并应按照规范第7.1.6条的要求,确保溅水盘与上方层板的距离适当,与其下部储物顶面的垂直距离...
消防喷淋
系统中,
喷头
溅水盘
距离
棚
多少
(无吊顶)
答:
当喷头安装在无吊顶的空间时,一般采用直立型洒水喷头,根据自动喷水灭火系统设计规范 《《GB-50084-2001》(2005版)》7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装
的喷头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的
距离
,不应小于75mm,不应大于150mm。
喷淋
管DN50可以带几个
喷头
答:
消防喷淋
管DN50轻危险级可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带
的喷头
数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
消防喷淋
上
喷头
与下喷头的区分
答:
消防喷淋头
使用注意事项 喷头应布置在屋顶或天花板下容易接触到火的热气流并有利于均匀布水的位置。当喷嘴附近有障碍物时,应符合规范,或增加一个喷嘴以补偿喷水强度。这是在安装消防喷淋头时要注意事项之一。垂直和下垂喷头的布置,包括同一配水支管上
喷头之间的间距
和相邻配水支管之间的间距,应根据...
在
消防喷淋
中一般吊顶与侧喷的垂直
距离
是
多少
答:
按照
喷淋
布置要求,
消防
侧喷
喷头距离
顶板或者吊顶
的间距
为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m
消防喷淋
管
最大
能带
多少喷头
答:
消防喷淋
2. 因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火...
消防
自动喷水系统的直立
喷头
与感烟探测器
距离
比较近,比如30公分左右,是 ...
答:
规范没有规定火灾探测器与
喷淋头
的
距离
,规范只是提到火灾探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。喷淋头不算是遮挡物,所以符合规范要求。
消防喷淋
到固定家具的
距离
答:
消防喷淋
上下
距离
最近的遮挡物
之间
的最小距离不小于0.45m。根据7.2.2 直立型、下垂型标准
喷头
的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定 ...
喷淋头
达到
多少
温度会自动喷淋
答:
一、
喷淋头
达到多少温度会自动喷淋 一般温度达到50-80度
之间
就会自动喷淋,但因为喷淋头种类比较多,所以具体喷淋的温度是不固定的,需要根据空间用途、现场环境等情况来确定。按照喷淋头安装规范规定,喷淋头温度选择应是现场
最高
温度再加30度,所以室内使用的喷淋头,温度一般设置在68摄氏度左右。 二、设置喷淋头的标准有...