55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器设计计算
变压器
的
计算
答:
首先你对
变压器
电流公式
计算
不了解,高压是D接,相电流I=S/3/U=630/3/10=21A,低压侧是Y接,相电流I=S/根号3/U=630/√3/0.4=909.5A 你说的低压侧有4个空开,应该是低压接了4条馈线回路;4*630=2520A>909.5A,没有问题;假如你每回负荷达到630A,你的变压器也受不了。一般馈线回路选...
变压器
的空载损耗和负载损耗怎么
计算
答:
算法如下:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量。负载损耗:当
变压器
二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗。附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗。阻抗电压:当变压器二次...
如何
计算变压器
容量
答:
《民用建筑电气
设计
手册》中4.3.2中规定:配电
变压器
的长期工作负载率不宜大于85%。即:β=S/Se.或Se=S*β;式中:S,
计算
负荷容量;Se,变压器容量;β,负荷率(通常取80%~90%)。变压器名牌低压电流I=Se/1.732*U(U取400v);高压电流I=Se/1.732*U(U取10000v)这里不...
请问
变压器
的匝间电压是怎么
计算
的???
答:
u=4.44*f*B*At,V 其中:B—铁心中的磁密,T At—铁心有效截面积,平方米 可以转化为
变压器设计计算
常用的公式:当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V 当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V 如果你已知道相电压和匝数,匝电压等于相电压除以匝数 ...
变压器
如何
计算
电流的多少
答:
根据公式
计算
,
变压器
电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA...
变压器
的
计算
方法, 请举例说明!
答:
1KVA
变压器
容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,
计算
三相交流电时无需计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率...
变压器
如何
计算
电流?
答:
——1、三相
变压器
额定电流的
计算
公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。——2、变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。——3、注意:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准
设计
。变压器1kv怎么计算出电流 ...
变压器
的容量与负荷怎样
计算
?
答:
三相
变压器
的
计算
原理与单相变压器的计算原理是相同的,但其额定功率是三相容量之和,其额定电流是指线电流。这是对变压器本身
设计
的计算原理,实际设计当然要复杂得多,如绝缘要求、空间尺寸等。变压器的另一种计算其实质是如何选用变压器,电力变压器的容量等级:5、10、20、30、50、75、100、135、180、...
如何
计算变压器
容量变压器常识
答:
变压器
的额定容量
计算
公式,就是变压器的额定电压(相电压)与额定电流(相电流)的乘积。1、单相变压器的额定容量(VA)=电压(V)x 电流(A)。2、三相变压器的额定容量(VA)=3x电压(额定相电压)x电流(额定相电流)=根号3x电压(线电压)x电流(线电流)。
变压器
高压侧整定电流
计算
答:
73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是
设计
院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。