答:
变压器
是用视在功率S表示,S=1.732UI。带的负荷是有功功率P,P=1.732UIcosΦ=ScosΦ (cosΦ,功率因数),理论上功率因素一般以0.8计,所以 P=1.732UIcosΦ=ScosΦ =0.8S 变压器带额定负载、轻栽或空载,都可以长期运行,还具有一定的过载能力。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及...
变压器
空载损耗和负载损耗有什么区别?什么是阻抗电压?
答:
通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%匝电势:u=4.44*f*B*At,V 其中:B—铁心中的磁密,T At—铁心有效截面积,平方米 可以转化为
变压器设计计算
常用的公式: 空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下: 空载损耗=空载损耗工艺...
变压器
容量是1600KVA 怎么
计算
电容大小及个数 功率因数提高到0.98 最...
答:
假定该
变压器
在没有补偿以前的功率因素是( A)=0.75 [(sin A)=0.6614]:1,功率因数提高到 (cos B) =0.98后的满载有功功率是:S * (cos B) =1600kVA * 0.98 = 1568 [kW], (sin B)=0.199 补偿后的无功功率是 P = S * (sin B) =1600kVA * 0.199 = 318.4 [...
计算变压器
容量为什么用根号3的乘线电压而不是相电压?
答:
因为线电压与相电压、相电压的向量长度构成一个等腰三角形,角度为30、30、120度。根据三角函数,线电压=2*相电压*cos30度=根号3*相电压,即 380=根号3*220。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是...
三相
变压器
空载线电流如何
计算
答:
这在变压器的四大指标里,叫做空载电流,为一次侧额定电流的百分数,由变压器国家标准规定的数值(比如S9-500/10的变压器,空载电流标准为1%)。1、在
变压器设计计算
时,要进行校算。2、空载电流与变压器的铁芯材料品质有关,与变压器的容量、损耗有关。3、空载电流,分两个部分计算。一个是有功分量,一...
怎样
计算变压器
的负载能力
答:
变压器
公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载...
变压器
空载损耗是什么意思呀
答:
可以转化为
变压器设计计算
常用的公式:当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流...
变压器
的供电半径怎么
计算
?
答:
当已知三相有功负荷时,则负荷电流If=P/ 。如用经济电流密度j选择导线,则S=If/ 。根据《规则》规定,农网三相供电的功率因数取0.85,所以S=P/ ×0.38×0.85j=P/0.5594j=1.79P/jmm2 三相供电时,铜线和铝线的最大合理供电半径
计算
公式:Lst=1.79×85×11.65/j=1773/jm Lsl=1.79×...
变压器
KVA换算成KW是怎么算
答:
千伏安(KVA)是视在功率,其中包括 有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数.其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据你的功率因数来
计算
的,功率因数越高输出功率就越大,反正则越小。KVA(千伏安)公式释义:kVA是
变压器
中的容量,kVA...