变压器的计算方法, 请举例说明!

我们单位里有一台1000KVA的干式的室内的变压器,我们的互感器是2000/5的 电流表的读数是A 0.23 B0.32 C0.45 请问他的总电流有多少? 变压器已经使用多少容量? 还有多少容量?百分百也可用

根据你的观察记录描述的数据来看,三相用电量太不平衡了,A相明显电流太小,C相电流偏大,安排个时间调整一下有好处。互感器是2000/5,但是,电流表是的读数值最大多少,应该是2000/5,那么,千倍的值。
1KVA变压器容量,电压10KV/0.4KV的额定输出电流为1.4434A,这个1.443是从哪里来的,我们知道变压器的功率是视在功率,计算三相交流电时无需计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为0.05774A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
总功率:0.24*(0.26+0.32+0.45)*400倍=98.88KW
综合功率因数为补偿后的0.9
使用容量98.88/0.9=110KVA
变压器用了11%
第2个回答  2012-07-26
你这里电流表显示的电流值是一次的还是二次的啊?如果是二次电流值,那么A相等于0.23*400=92A;B相等于0.32*400=128A;C相等于0.45*400=180A;可以看出三相不平衡。要计算出变压器已经使用了多少容量,运行的总容量是三相容量之和,等于相电压乘以三相电流之和,如果系统电压是400V的,那么相电压等于400/1.732=230V,230*(92+128+180)=92KVA,还有1000-92=908KVA容量可以使用。用百分数表示908/1000=90.8%。
第3个回答  2012-07-26
已使用容量=(0.23+0.32+0.45)*400*0.4/1.732=92.38kVA