如何计算变压器容量

如题所述

《民用建筑电气设计手册》中4.3.2中规定:配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%。

即:β=S/Se.或Se=S*β;式中:S,计算负荷容量;Se,变压器容量;β,负荷率(通常取80%~90%)。

变压器名牌低压电流I=Se/1.732*U(U取400v);高压电流I=Se/1.732*U(U取10000v)这里不取负荷率。

例如:100kva的10kv变压器低压侧电流I=100000/1.732*400=144.3(安);

高压侧电流I=100000/1.732*10000=5.77(安);

30kva的10kv变压器低压侧电流I=30000/1.732*400=43.3(安);

高压侧电流I=30000/1.732*10000=1.73(安)。

如果实际测定,在额定电压下,视在功率大于额定功率就是超负荷,输出电流与输入电流的大小与变压比有关。

100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW;总功率300kW的电器肯定带不起,但是平时电器使用率不能超过30%,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。

假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。

扩展资料:

变压器的使用以及维护注意:

1、变压器在运行中应防止进水受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。

2、对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。

3、从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。

4、当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。

参考资料:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答