变压器如何计算电流?

如题所述

变压器如何计算电流?例如500KVA三相
你说的是额定电流吧,以10KV/400V为例计算,500KVA高压侧额定电流为500000/10000/1.732=28.87A,低压侧额定电流为500000/400/1.732=721.7A
变压器容量与电流怎样计算?
变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比。

计算公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。

例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流

高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压侧,I=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A
三相变压器的一、二次电流怎么计算啊,计算公式是?
很简单S=1.732*U*I ,得到:I=S/(1.732*U) 比如变压器容量S=1000KVA,高压侧10.5KV I=54.99 A 低压侧 400V I=1443A
变压器额定电流怎么计算?
初级是额定功率的0.06倍,次级是额定功率的1.4倍。
变压器的额定电流怎么算? 详细??
变压看似很简单,

单相电路随口说,

容量电压相除完。

三相电路有点烦,

除以系数根号三。师傅:“这要看是单相电路,还是三相电路了”

师傅:“我先说出它的计算公式,再来分析,公式就是容量除以电压,

这是按损耗为零说的。即:In=nnUS

。”徒弟:“师傅,先给我说说各个符号的意思吧?”

师傅:“好的,其中Sn说的就是变压器的额定容量,它是用视在功率

表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说

师傅:“很好,知道了单相变压器额定电流的算法,三相变压器也就

不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就

是它的算法。也就是在单相变压器公式的基础上再除以系数根号三。即:I2L=LnUS23

师傅:“呵呵,这个问题问得好。这是因为在三相电路中有线电压和

相电压的区别。对Yyn 的联结方式来说线电压是相电压的 3 倍。并

且三相变压器的额定容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”

师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中

相电压(UΦ)、线电压(UL)和相电流(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 单相两柱串联单相两柱并联三相三角形联结三相星形联结相电压 UΦ=ULUΦ=UL/2 UΦ=ULUΦ=ULUΦ=3LU线电流IL=LnUSIL=LnUSIL=LnUSIL=LnUS3IL=LnUS3
变压器低压侧电流如何计算
你可以根据你所计算的功率来计算撒,
变压器怎么计算电流
电流=容量\电压\根号3(1.732),一二次电流都用这个公式

相关资料:bbs.big-bit/thread-462260-1-1
变压器的额定电流怎么算?
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

楼主的1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A
10KV变压器高低压侧电流怎么算
你好:

——1、三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。

——2、变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。

——3、注意:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。
变压器1kv怎么计算出电流 20分
电流乘以电阻等于功率,有功率知道电阻就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考