u=4.44*f*B*At,V
其中:B—铁心中的磁密,T
At—铁心有效截面积,平方米
可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V
当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相电压和匝数,匝电压等于相电压除以匝数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-08-23
铁芯截面积A=1.25*√P(功率)。
铁芯取8500高斯 。
每伏匝数取:T=450000/8500*S(截面积)
漆包线载流量取2.5A-3.5A/mm2
第2个回答  2007-08-23
50Hz工频变压器的每匝电压(伏/匝)=222×铁芯截面积(平方厘米)×铁芯磁通密度(高斯)/100000000
第3个回答  2007-08-23
变压器感应电压:U=4.44f*n*ф
那么设n1匝、n2匝的匝间电压=4.44f*(n1-n2)*ф
第4个回答  2007-08-23
跟匝数成正比的啊