55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点经电阻接地优缺点
变压器
中性点
是
接地
还是不接地好?
答:
所以你将两线接在一起会看不现有什么异常反应,暂时也不会有什么严重后果.问题是,零线在某些时候对地是可能产生对地电压的(虽然它也是接地的),变压器处的
接地电阻
虽然很小,但如当相线对地短路时会产生很大的对地短路电流,流经这个接地电阻回到变压器的
中性点
,此时在这个接地电阻上会产生较大的电压降,...
电力网
中性点
直接
接地
与不直接接地各有何
优缺点
,在我国电力系统中的应...
答:
线电压不变,依然对称,系统可继续运行2小时,所以供电可靠性提高。
缺点
——非故障相相电压升高√3倍,要求系统中的各电气设备的绝缘必须按线电压设计,绝缘费用比较高,不适用于高压电网中。在我国,只有在电压等级较低的系统中采用
中性点
不直接
接地
方式;110kV及以上系统中广泛采用中性点直接接地方式。
什么叫
中性点接地
和中性点接零?哪位高手有没有详细点的?最好是有电路...
答:
•
中性点经电阻接地
系统是通过各线路的零序保护判断和切除故障线路的,在选择Rn时,要保证每条线路零序保护灵敏度要求。 选择中性点
接地电阻
必须根据电网的具体条件,考虑限制弧光接地过电压、继电保护灵敏度、对通讯干扰、安全等因素。 目前,深圳各区变电所中性点均采用15W,北京、广州等地的变电所则采用9.9W的小电...
什么情况下
中性点接地
,什么情况下中性点不接地?
优缺点
是什么...
答:
4、 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高
电阻接地
方式。
中性点
不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省中性点不接地系统的
缺点
是最大长期工作电压与过电压较高,特别是存在...
配电系统
中性点接地电阻
是如何选择的?
答:
b.按保证继电保护灵敏度的要求选择
中性点经电阻接地
系统是通过各条线路的零序保护来判断故障线路的,当某条线路发生单相接地故障时,该线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,使故障点与电源隔离。在中性点经低电电阻或电阻接地系统中,当发生金属性单相接地时,流过故障线路的零序故障电流Ijd= (IR...
中性点接地电阻
与消弧线圈有什么区别?
答:
而系统中每面出线柜的综合保护中都应事先设置好零序保护电流的动作值,当流经开关柜的电流值大于设定值时会当即使故障柜跳闸,也就使发生单相接地故障的柜子从系统中被切除。使系统回复了正常运行保证了供电系统的安全。
中性点接地电阻
柜的优点的结构简单,设备运行维护量小,造价成本相对较低。
缺点
是当...
中性点接地
方式有几种及特点
答:
中性点接地分为大接地电流接地和小接地电流接地。其中我们常说的中性点直接接地和
中性点经
低
电阻接地
属于大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个
接地点
,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。着重说下低...
变压器
中性点接地
可以吗?
答:
连接到一个接地网是可以的,
中性点接地
从接线端子N直接接到接地网(施工验收规范),保护接地是外壳接地,一般做等电位联结接到总等电位箱后再接地网,都是一个地网。如果是把中心点接地线和外壳的接地端子相连是不允许的。工作接地是在变压器上做的工作,有一个更加形象的名称——“中性点接地”。电能...
变压器
中性点接地
方式有几种
答:
从经济观点来看,中性点直接
接地
是一种投资最少的接地方式。但这种系统的
缺点
是一切故障,尤其是最可能发生的单相接地故障,都将引起断路器跳闸,增加了停电的次数。另外,接地短路电流过大,有时会烧坏设备并妨碍通讯系统的工作。
中性点经
消弧线圈接地的主要优点有:1.单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿...
什么叫
中性点
直接
接地
?为什么要直接接地?
答:
1、
中性点
直接
接地
方式,即是将中性点直接接入大地。该系统运行中若发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察装置。2、目前380/220V供电系统、110KV以上电压的输电系统,基本都是中心点直接接地系统。在380/220V中采用中心点直接接地,是...