什么情况下中性点接地,什么情况下中性点不接地?优缺点是什么?

如题所述

• –• 1、对于变压器:
– (1)110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序电阻与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。
– A、110kV及220kV系统中变压器中性点直接或经低阻抗接地,部分变压器中性点也可不接地运行(故应有中性点接地刀闸)。
– B、330kV及500kV系统中不允许变压器中性点不接地运行,应采用中性点直接或经低阻抗接地.
– (2)3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,
– A、当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;
– B、当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式:
• 3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。
• 3kV~10kV非钢筋混凝土或非金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:
• 1)3kV和6kV时,30A;
• 2)10kV时,20A。
• 3)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。
• 2、对于3kV~20kV具有发电机的系统
– (1)发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时:
– A、如单相接地故障电容电流不大于下表所示允许值时,应采用不接地方式;并且,对于无直配线的发电机中性点应加装额定电压为发电机额定相电压的避雷器(防入侵波反射),否则发电机出线端应加装电容器和避雷器(削弱入侵波陡度和幅值)。
– B、大于该允许值时,应采用消弧线圈接地方式,且故障点残余电流也不得大于该允许值。消弧线圈可装在:
• 厂用变压器中性点上
• 发电机中性点上
(2) 发电机内部发生单相接地故障要求瞬时切机时,宜采用高电阻接地方式。电阻器一般接在发电机中性点变压器的二次绕组上。
3、 6kV~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,单相接地故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考虑供电可靠性要求、故障时瞬态电压、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保护技术要求以及本地的运行经验等。
4、 6kV和10kV配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时,为防止谐振、间歇性电弧接地过电压等对设备的损害,可采用高电阻接地方式。

中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省中性点不接地系统的缺点是最大长期工作电压与过电压较高,特别是存在电弧接地过电压的危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答