关于6千伏高压线路上避雷器接地线、所带变压器
中性点接地
线、变压器外壳...
答:
1 避雷器应当设置单独接地体,其接地电阻应当满足设计规范的要求
;2 变压器中心点接地可以和变压器外壳接地合并一个接地体,但是应当中心点接地线直接接地,而变压器外壳的接地线可以接到中心点接地体上.这是因为,一旦供电回路发生对地故障时,故障电流通过接地体到变压器中心点,当这个电流足够大时,由于接地线...
变压器
中性点接地电阻
柜是什么,有什么作用
答:
变压器中性点接地电阻柜是使用在中性点不接地的供电系统中的
,在我国一般都是使用在6KV和10KV系统中。在上述电压的供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流,三相线路中的一相接地,将会有电容和电流流过短路点,当这个电流较小的时候,对于供电系统一般不会造成很大破坏,允许带故障并运行一段时间后,用...
中
阻接地
原因
答:
3、低阻接地是讲的中性点运行方式,指中性点经低电阻接地
。还有几种中性点运行方式。中性点不接地,中性点经消弧线圈接地,中性点直接接地。一般6-10kV会采用中性点不接地,接地电流很大的话采用经消弧线圈接地。低压侧220/380系统采用中性点直接接地系统。接地系统没有10kV、35kV、110kV的区别,不过各个...
规程规定:6-10kv电网中接地电流大于30a时,
中性点接地
方式
采用
什么方式...
答:
2.
中性点
接地方式可分为直接接地方式和非直接接地方式两大类,非直接接地方式又可分为不接地、消弧线圈接地和阻性接地。110
kV系统
宜
采用
直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或小
电阻接地
方式。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;...
中性点
经
电阻接地
的目的是什么呢?
答:
由此可见,
采用中性点
经
电阻接地
,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。保定明瑞光电科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电
系统
中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的...
电力
系统中性点接地
方式对应电压等级是什么?选用什么计量方式?
答:
(1)对于6-10kV
系统
,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均
采用中性点
不
接地
或经消弧线圈接地的方式。\r\n(2)对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合...
中性点
经
电阻接地
有何优点和缺点?
答:
采用中性点
经
电阻接地
方式、在发电
系统
中为了限制发动机出口流过的故障电流和限制过压水平,也多采用中性点经电阻接地方式。中性点经电阻接地可有效限制间歇弧光接地过电压、降低系统操作过电压、消除系统谐振过电压、方便配置单相接地故障保护、可在短时间内有效切除故障线路。从而降低系统设备的绝缘水平,延迟...
中压电网
中性点接地
方式分析与探讨?
答:
我国电气设备设计规范中规定35KV电网如果单相
接地
电容电流大于10A,3KV—10KV电网如果接地电容电流大于30A,都需要
采用中性点
经消弧线圈接地方式,而《城市电网规划设计导则》(施行)第59条中规定“35KV、10KV城网,当电缆线路较长、
系统
电容电流较大时,也可以
采用电阻
方式”。因对中压电网中性点接地方式,世界各国也有不同...
变压器
中性点
经大
电阻接地
方式运行的优缺点?
答:
1. 适宜
采用
高
电阻接地
方式的
系统
:(1)
6kV
~35kV系统中接地电流规定值为IG≤10A;(2)单相接地后不能立即清除故障而停电,否则会对工业企业造成废品、损坏机器设备、人身伤亡或释放出危害环境的物质,酿成火灾或爆炸;(3)备有接地故障检测装置;(4)由合格人员运行、维护。2. 高电阻接地方式的特点...
为什么电力
系统中性点
要
接地
?
答:
当然10kV经
电阻接地
的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV
系统
,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都