55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点经电阻接地优缺点
什么叫电力系统的
中性点
?共有哪几种
接地
方式?各种接地方式适应哪种电...
答:
当然10kV
经电阻接地
的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用
中性点
不接地或者经消弧线圈接地的方式。
我国电力系统
中性点接地
方式有哪几种?
答:
当然10kV
经电阻接地
的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。5、对于6到10kV的系统,因为设备绝缘水平按线电压考虑对于设备的造价影响不大,为了提高供电方面的可靠性,一般都采用
中性点
不接地或者经消弧线圈接地的方式。
中性点直接
接地
中性点经
小电抗接地 哪个系统更稳定?
答:
对我国的电力系统35kV及以下的网络均采用中性点不接地或不直接接地系统就是这个原因。变压器
中性点接地
系统的
优缺点
:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速...
小电流
接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性。
中性点经电阻接地
的方式有高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地等三种方式。这三种电阻接地方式各有
优缺点
,要根据具体情况选定。中性点不接地系统的...
电力系统
中性点接地
属于什么接地
答:
非有效接地电网依靠中性点的高阻抗将单相接地故障电流控制在较小的数值。大电流接地方式主要有:中性点直接接地方式、
中性点经
小电阻或小电抗接地方式。小电流接地方式主要有:中性点不接地方式、中性点经消弧线圈接地方式和中性点经高
电阻接地
方式等。接地阻抗或接地电流的大小是相对的,因而需要采用明确的...
1. 电力系统
中性点
运行方式哪几种?各自适用场合是什么?
答:
一大类是
中性点
直接
接地
或经过低阻抗接地,称为大电流接地系统;另一大类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用最广泛的是中性点不接地、中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。
变压器
中性点接地
的作用?
答:
1、当发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,变压器
中性点接地
减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
发电机的
中性接地
有何作用
答:
大
电阻
为故障点提供纯阻性的电流,同时大电阻也起到了限制发生弧光
接地
时产生的过电压的作用。注意发电机起励升压前要检查接地变压器上端的中性点接地刀闸合好。4.
中性点经
消弧线圈接地:在发生单相接地故障时,消弧线圈将在零序电压作用下产生感性电流,从而对单相接地时的电容电流起补偿作用(采用过补偿...
简述电力系统
中性点接地
方式及其作用
答:
电力系统
中性点
接地方式是指电力系统中的变压器和发电机的中性点与大地之间的连接方式。中性点接地方式有:不接地(绝缘)、
经电阻接地
、经电抗接地、经消弧线圈接地(谐振接地)、直接接地等。就主要运行特征而言,可将它们归纳为两大类:①中性点直接接地或经小阻抗接地,采用这种中性点接地方式的电力系统称...
为什么
中性点
直接
接地
的电网危害大?
答:
因为
中性点
直接
接地
电网单相接地就是短路!单相触电是承受相电压。中性点不直接接地电网单相接地不构成回路,只要电容电流流过,所以触电危害小得多。针对低压电力系统单相触电对人体的伤害而言,当然是直接接地的危害大,因为直接接地的电网短路电流很大,相电压经过人体直接进入大地,由于人体
电阻
很小,很快就会...