55问答网
所有问题
当前搜索:
中性点经电阻接地优缺点
电力系统中,
中性点接地
是啥意思?
答:
电力系统
中性点接地
是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。电力系统的中性点接地方式有多种方式,...
电力系统
中性点接地
方式有哪些?
答:
二,中性点直接接地系统: 由于系统中性点直接接地,在发生接地故障时,短路电流会有一个由
接地点
---大地---中性点---电源---接地点的直接通路。这个通路阻很抗较小,所以短路电流很大,要求必须迅速切除故障线路以保证系统安全,系统运行的可靠性会降低。三,
中性点经
阻抗接地系统: 通常采用中...
什么是
中性点电阻
呢?
答:
当Ic超过100A时,可采取的措施:增加变电站的母线段数,减少一段母线上连接的出线数量,即降低该段母线的电容电流;给
中性点接地电阻
串联一只干式小电抗,把Ic补偿到100A以下。从以上分析可知,中
电阻接地
方式有着较大的生命力,较小电阻接地方式有较大的优势,是值得进一步研讨完善的接地方式之一。高...
变压器
中性点
的
接地
方式有几种?各有何特点?
答:
对于直接接地系统,
中性点
电位固定为地电位,对地电压应为零。大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种 你是指低压接地保护方式,还是纯粹指变压器中性线的接地方式?110千伏变压器中性点接地有哪几种方式 中性点接地系统一般可分为3中: 1. 不接地 2. 经小
电阻接地
3. 经大电阻接地 ...
什么情况下
中性点接地
答:
问题一:什么情况下
中性点接地
,什么情况下中性点不接地?
优缺点
是什么? ? C? 1、对于变压器:C (1)110kV~500kV系统应该采用有效接地方式,即系统在各种条件下应该使零序与正序电抗之比(X0/X1)为正值并且不大于3,而其零序
电阻
与正序电抗之比(R0/X1)为正值并且不大于1。C A、110kV及220kV...
10.5KV发电机组配置了
中性点接地电阻
柜,开关柜需要选择消弧消谐柜吗...
答:
1、电源中性点有几种接地方式,其中有中性点不接地(消弧消谐柜)方式,还有
中性点经电阻接地
方式,在一个系统中,只能选择一种接地方式。几种接地系统各有
优缺点
,各地选用情况也不相同。2、你的发电系统,中性点究竟选用什么接地方式,需要设计人员,结合实际情况来定,如果是选择中性点电阻接地方式,则...
中性点接地
的作用是什么?
答:
变压器
中性点接地
的作用有,用来接使用相线电压的设备,并且传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减少负载中性点的电压偏移。当单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都...
变压器下的地面有电怎么回事,怎么处理
答:
中性点经
小
电阻接地
方式中,一般选择电阻的值较小。在系统单相接地时,控制流过
接地点
的电流在500A左右,也有的控制在100A左右,通过流过接地点的电流来启动零序保护动作,切除故障线路。
优缺点
:1.系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。...
变压器中心抽头为什么要入地?
答:
变压器中心抽头为什么要入地?这组是考虑安全问题,防止雷电损坏电气设备,同时,防止沉淀,所以把中心抽头作为零电位,与大地相接
电力系统
中性点
不
接地
经消弧线圈接地 直接接地这三种方式各有什么优...
答:
在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的效益很显著,所以一般采用中性点直接
接地
方式,而以其他措施提高供电可靠性。在我国,110千伏及以上系统中性点直接接地,60千伏及以下系统中性点不接地。
中性点经
消弧线圈接地隶属于中性点不接地方式,其实就是电抗线圈。中性...