变压器中性点的接地方式就是电力系统接地方式的具体体现。目前电力系统接地方式有三种,即中性点不接地、中性点直接接地和中性点经消弧线圈接地。
中性点不接地系统的主要优点是供电可靠性高。当系统发生单相接地时,如果三相电压、电流均平衡,则不需要切除线路,这就减少了停电次数,提高了供电可靠性。主要缺点是最大长期工作电压和过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压的危险,整个系统绝缘水平要求较高。此外,实现灵敏而有选择性的接地保护比较困难。
中性点直接接地系统的主要优点是过电压和绝缘水平较低。从继电器保护角度来说,对于大电流接地系统用一般简单的零序过电流保护就可以,选择性和灵敏度都易解决。从经济观点来看,中性点直接接地是一种投资最少的接地方式。但这种系统的缺点是一切故障,尤其是最可能发生的单相接地故障,都将引起断路器跳闸,增加了停电的次数。另外,接地短路电流过大,有时会烧坏设备并妨碍通讯系统的工作。
中性点经消弧线圈接地的主要优点有:
1.单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电;
2.减少了故障点电弧重燃的可能性,降低了电弧接地过电压的数值;
3.减少了故障点接地电流的数值及持续时间,从而减轻了设备的损坏程度;
4.减少了因单相接地故障而引起的多相短路的可能性;
5.缺点是系统运行比较复杂,实现有选择性的接地保护比较困难,费用大等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-09
目前系统接地方式分为两类:中性点非直接接地和中心点直接接地
01、中性点非直接接地
这个接地方式又可以分3类:
中心点不接地
这种方式是最简单,单相接地时允许带故障允许2小时,供电连续性好,但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不宜用于110kV及以上电网。
中心点经消弧线圈接地
当接地电容电流超过允许值时,可采用消弧线圈补充电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间歇接地过电压。
中心点经电阻接地
当接地电容电流超过允许值时,也可采用中心点经电阻接地形式,此接地方式和经消弧线圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧自熄。
02、中性点直接接地
此种接地方式单相短路电流很大,线路或设备须立即切除,增加了断路器负担,降低了供电连续性。但由于过电压较低,绝缘水平下降,减少了设备造价,故适用于110kV及以上电网。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-09
变压器中性点接地方式有几种,一般来说有三种:中性点直接接地;中性点不接地;中性点经消弧线圈接地。