55问答网
所有问题
当前搜索:
plc输出端的24v和0v
施耐德
PLC的
+
24v和0v
和com是什么意思 怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
+
24V
是内部24V直流输出的正端,
0V
是内部24V直流输出的负端,这两个端子就相当于24V开关电源的
输出端
,可以用于给光电开关,限位开关等供电。COM是公共端,输入是DC IN COM,接24V的正端或者接24V的负端。输出是Ry OUT COM0/1/2/3,可以接220V零线,220V火线,直流24V正,直流24V负,就当作是一...
松下
plc输出端的24V
,
0V和
+ —是什么意思?要是输出继电器是接24V还是+...
答:
输出
电压,和公共端,+—-
24V
,一般接直流24V
西门子
PLC的
输入
输出端子
怎么接?
答:
1、西门子PLC是下面输入,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带
的0V
。按钮、接触器串连的是
24V
,接给
PLC的
是0V。4、
输出端
——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源输...
施耐德
PLC的
+
24v和0v
和com是什么意思 怎么接 谁清楚点 TWD LCAA24DRF...
答:
+
24v和0v
是
PLC
内置的一个小型开关电源的
输出
点编号,就是PLC内部电源输出触点。+24V是开关电源的正。输入
端的
COM是输入接点的公共端。可以根据你外接信号是PNP或者NPN而接入正电源或者负电源(DC24V的),当接入正电源时,输入点(I0-I13)就需要接入负电源的信号(NPN)。一般情况下PLC内置的电源是...
OMRON
PLC
输入
端和输出端的
COM口有什么区别? 分别接+24
和0V
是如何...
答:
输入COM接负,输入点接正,继电器输出COM接正,输出点输出正。1、输入
端的
COM如果接24V,那么X0输入就是
0V
有效(NPN)。2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。3、
输出端
COM接24V,继电器输出Y0就是
24V输出
。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、NPN型集电极开路...
PLC的输出端
接直流负载时,Y是接
24V
还是
0V
呢?
答:
PLC的输出端
接直流负载时,COM端接
24V
+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入
端的
电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图...
...
plc的输出
com端当使用脉冲输出时是否
24v
跟
0v
都可以接吗?_百度知 ...
答:
不可以,晶体管电路是有固定的电流流向的,分漏型和源型,也叫NPN和PNP型。漏型是
输出端
流向Com端,源型是Com端流向输出端。类型不同,决定了Com的极性。如果是漏型:Com端接
0V
,这样输出点动作,打通端子和Com,允许外部元件电流通过到0V,形成通路,外部元件工作。漏型拉低输出端电压,让外部高压...
PLC端子
台OV 是什么 意思
答:
PLC
本身自带的
输出
电源的一个极,还有一个极一般为
24V
。这两个
端子
就是一个电源。
信捷
plc
输入点有l和n,
输出
点有
24v和0v
,怎么接线
答:
L和N 接220V的火线和零线 随便接
24V和0V
是
PLC
内部的一个电源
输出
最大400毫安,如果你外部有开关电源,这个就不用管它
PLC
原理图,大神指教一下
24V与
L+的关系,以及为什么
0V
要这样接
答:
+
24v和0v
是
PLC
