plc输出端的24v和0v
...
plc的输出
com端当使用脉冲输出时是否
24v
跟
0v
都可以接吗?_百度知 ...
答:
如果是漏型:Com端接
0V
,这样输出点动作,打通端子和Com,允许外部元件电流通过到0V,形成通路,外部元件工作。漏型拉低输出端电压,让外部高压通过,像个开关,允许别人动作。如果是源型:Com端接
24V
,这样输出点动作,打通端子和Com,那么输出端就输出正电,外部元件一端接0V,一端接
PLC输出端子
,...
三菱
plc输出端
有两组
24v
0v
什么意思
答:
用于对
PLC
外部的其他设备供电的,如传感器、变送器……一个
24V
端口供电有限,不便于接线。多一个就方便了
怎么判断
plc
输入公共端接
0v
还是
24v
答:
COM1使用+
24V
,同组的Y0、Y1、Y2、Y3接中继的线圈“+”,那么这组的中继线圈“-”端接
0V
。COM2使用0V,同组的Y4、Y5、Y6、Y7接中继的线圈“-”,那么这一组的中继线圈“+”端就接+24V。所谓电流的流入流出并没多大关系,因为
PLC
无论是晶体管型还是继电器型
输出
,其COM与Y端就等效成一...
PLC的
输入有
0V
/
24V
,
输出
除了这两种外还有交流输出选择吗?
答:
PLC的输入电压时
24V
,有的支持220V交流输入电源,输出是没有交流选项的,
PLC输出
都是数字量,不提供交流输出,需要交流输出的话,需要通过PLC的控制
信号
控制一些接触器或继电器获得。
三菱
PLC
上
的24V和
COM口,可以直接与外部开关电源24V+
和0V
相连吗?
答:
如果你说的“三菱
plc
上
的24v 和
com 口”,是指plc上唯一的电源接线
端的
话,完全可以直接与外部开关电源24v+
和0v
相连。
CP1E
plc
输入、
输出
公共点是
24v
还是
0V
?
答:
输入COM点
24V和0V
都可以,根据需要。
输出
COM点根据输出类型来区分,继电器输出型COM点两者都可,晶体管输出型时,NPN型COM点接0V,PNP型COM点接24V,如果接反输出不能正常工作
关于三菱
PLC输出
COM
端的
问题
答:
如果PLC是继电器输出型的,输出点就是常开接点,这个图就是
PLC输出的
内部原理图了, COM端接什么电位,要看你整个线路的电压,直流交流电都可以 和PLC没有什么关系。如果是晶体管输出的就要注意电压不能超过直流30V,不是只能接
0V
,要看具体的电路 ...
三菱
PLC
上面的端口,S/S
24V
0V
这几个端口该如何接,作用是什么啊_百度...
答:
这几个端口是跟据输入的类型来接的(源型和漏型),一般都是源型接法,
24V和
S/S接在一起,
信号
接在
0V
和输入
端子
之间
omron
plc
COM口什么情况下接正+24 什么请况下接
0V
??
答:
COM是输入还是
输出
?输入的话COM接
24V
。输出分晶体管和继电器两种。继电器是开关触点输出,COM接24V或
0V
均可,视控制对象而定。晶体管输出分NPN(源型)和PNP(漏型),NPN型集电极开路输出形式的公共端COM只能接外接电源的负极(即0V),而PNP型的COM端只能接外接电源的正极(24V)。
三菱
plc0v和
外部0v连接是什么意思啊
答:
公共端。经查阅三菱官网可知,
PLC
本身
输出的24V
中的负极,也就是公共端,通称
0V
,你也可以和外接电源(24V)共用,另外上面还有很多COM接点,都是可以接0V的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉