55问答网
所有问题
当前搜索:
plc输出信号是0v还是24v
PLC的输出
端接直流负载时,Y是接
24V还是0V
呢?
答:
PLC的输出
端接直流负载时,COM端接
24V
+。PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点,输入端的电气原理图中停止按钮SB
0
用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。 启动按钮SB1用常开触点。在设计的两个梯形图完...
怎么用万用表测出
PLC输入输出是0V还是24V
答:
以西门子
plc
为例,将红表笔放在要测量的输入输出点上,然后黑表笔接在M上,就可以测量出来是输入
输出是0V还是24V
。前提是要知道直流
输出还是
交流输出,否则容易烧坏万用表,上面都带着DC直流 AC交流。万用表的工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流...
如何区分西门子
PLC的
输入
输出
端子?
答:
1、西门子PLC是下面输入,上面
输出
。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给
PLC的是0V
。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给
PLC的是24V
。5、24V电源输...
OMRON
PLC 输入
端
和输出
端的COM口有什么区别? 分别接+24和
0V 是
如何...
答:
1、输入端的COM如果接24V,那么X0输入就
是0V
有效(NPN)。2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就
是24V输出
。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、NPN型集电极开路输出形式的公共端COM端只能接外接电源的负极(即0V)。6、PNP...
PLC的
输入有
0V
/
24V
,
输出
除了这两种外还有交流输出选择吗?
答:
PLC的输入电压时24V
,有的支持220V交流输入电源,输出是没有交流选项的,PLC输出都是数字量,不提供交流输出,需要交流输出的话,需要通过PLC的控制信号控制一些接触器或继电器获得。
PLCPLC的
I/O电路的源型或漏型是什么意思
答:
源型,即相当于用NPN的晶体管输出,
PLC
公共点接0V,
输出信号为0V
。(当然,负载公共接+
24V
,与PLC公共对应)漏型,即相当于用PNP的晶体管输出,PLC公共点接+24V,输出信号为+24V。(当然,负载公共接0V,与PLC公共对应)除此之外还有混合型,这样公共点不分正负,都可以。
怎样测
PLC的输出
电压 如果灯亮应该测出多少电压 灯不亮应该是多少
答:
如果是NPN型的,电压就是0V,但是,两种情况下,你测量的时候---点到公共端COM都会
是24V
,这个道理你应该懂的。在灯不亮的情况下,你怎么测,都是没电压的。总结:灯亮,必有电压0<X<=24V,不亮,电压必为0,否则就是点坏了。修改:那你的
PLC输入输出
应该是NPN型的了,输入
输出信号都是0V
。
plc的
com端接
0v和24v
有什么区别?
答:
2、输入端和com可能否外接电源的
24v
和
0v
的不同 plc有自己的24v电源,其内部有自己的保护电路。假使和外电源混用,很容易因外电源的故障而导致plc的输入点烧坏情况。如果外部是有源的24v信号,最好经中间继电器转换成无源。如果是需要24v电源的外部
信号
,最好直接使用
plc输出
的24v电源。
信捷
plc
公共端接
0v输出
多少伏
答:
24v
或者
0v
。现在
PLC的
输入端采用的都是双向光耦,因此公共端接
24V还是0V
都可以,只要公共端与输入端之间有24V电压,就有输入
信号
了。
PLC
中漏型和源型的区别58
答:
源型
输出
:公共端
是0V
,输出端是0V。不过这个也不为准,各家有各家的说法,比如输入端,现在输入端用的都是双向光耦,公共端接
24V
还是0V无所谓的,只要公共端与输入端有24V电压,就有信号了。而且漏型源型的说法,欧产和日产的还不一样,有的按照外部
信号为
准说的,有的按照
PLC
内部器件说的,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc输出公共端是24v还是0v
plc输出端的24v和0v
基恩士plc输出是0v还是24v
plc输出y点是0v还是24v
plc输出信号多少伏
plc输入都是24v么
plc继电器输出是220v还是24v
plc的x点和0v有24v电压吗
PLC上的X点和Y点24v与0v