plc输出端的24v和0v
请解释一下
plc输出端
左侧24+与外接电源220V
答:
这边是
输出端
,24+接
24V
直流。
0V
接com段。com之间短接就可以。220v是在另一面,输入段。接L和N。安全起见,加个保险丝。
丰炜
plc
输入公共点该接
24v
还是
0v
答:
丰炜
plc
输入继电器一般接成漏型输入,内部公共端S/S接
24V
,外部公共端接
0V
。如果接成源型输入,接法则相反。
关于三菱
plc
输入端接线的问题
答:
可以形成
信号
回路。只是你这里说的有点特别了,我接触的大部分三菱
PLC
都是需要输入Xn的COM端接+
24V
电源,因为三菱的大部分是支持PNP输入的.PLC直流输入的话分为PNP和NPN两种,一种是PLC输入的COM端接+24V,信号电压是
0V
,另一种是PLC输入的COM端接0V,信号电压是+24V....
高分求解
PLC
方面读图问题
答:
第一张图的问题。1、接两个端口是为了连成闭合回路,com端是接
24V
开关电源的“-”端,24V+就不用解释了吧,这两个端口和
PLC
内部的输入线路连闭合回路,就有
信号
输入了。输入接口都有滤波电路和耦合隔离电路,本来具体附上一张图你就比较容易理解了。看下面的图,在理解下我说的话。2、四个开关,...
西门子
PLC
输入
端的
M端子只能接
24V
直流电源的
0V
吧?
答:
不一定 1M接0 的话 I口高电平有效 也就是和L+短接有效 1M接L+ 的话 I口低电平有效 也就是和M短接有效
怎么判断
PLC输出
触点被击穿
答:
第二:在10.00有
输出
的情况下,用万用表的电阻档测量10.00与COM
端的
电阻,如果不通,则说明触点已经烧毁。第三:也可以用万用表测量电压。比如:COM端接通+
24V
,在10.00没有输出的情况下,10.00
与0V
间电压应该为0,而在10.00有输出的情况下,10.00与0V间电压为+24V,否则则说明触点粘连或...
...一下怎么测出那条线是接
24V
,那条接
0V和
那条接
PLC
.
答:
一般为国标分色的,红或(棕)为
24V
,兰为
0V
,黑为
输出
,如果在用万用表去量,就要选用有三极管测量功能的表来测了,不过也是要一个个来试才行.
怎样判断
PLC
输入端
输出端的
故障
答:
输出点可直接联机强制。比如你强制 Y1 ON,看下相应的指示灯有没有亮,用万用表测下
输出端子的
电位就可以大概判断了。输入点可以直接连输入看
PLC
的相应点有没有反应就可以,最简单的办法就是拿跟导线直接把输入端子跟
24V
+或
0V
接起来看有没有反应就可以。具体是接24V或者是0V就要看输入点是NPN型...
三菱
plc
让它y0到y7
输出24v
正要怎么接
答:
要使三菱
PLC输出24V
,步骤如下:在
输出端
Y的公共端处接入外部24V直流电源的正极 程序中编写代码,使得Y0到Y7吸和 将任意一个Y的输出端,和外部24V电源的负极接到设备上,设备获得24V直流电
PLC的输出端
COM接的是
24V
,那么它的输出点闭合时能输出多大电压?多大...
答:
+),继电器
输出的
也可以接交流220V的电压,最大的允许电流为2A。驱动继电器没有问题。如果是晶体管输出,COM端不允许接DC
24V
的高电位,也不可以接交流电,只可接DC24V的低电位(-),那么,从Y的接点输出的也就是DC24V的低电位(-)。最大的允许电流为500MA(0.5A)。