plc输出端的24v和0v
为什么
plc的
x点只要接24v,y点要接
24v和0v
答:
因为x点的内部已经接了
0v
,所以只需要接
24v
就能构成回路。y点内部什么都没接,你可以自由发挥,接什么(0-220v)都可以,只要不超过
plc的
要求。
我用继电器
PLC
控制
24V
负载,COM端用
24v
直流电源
的0V
,为什么启动不了...
答:
看你
PLC
是继电器的还是晶体管的,如果是继电器的那就可以
24V和0V
随便接,如果是晶体管
输出的
那就看是NPN还是PNP的,如果是NPN那么COM端就只能接0V输出。负载另一端接24V就可以了。强制时要看看输出IO点所对应的那个点的LED灯亮了没有。如果还是不行那就是另外的问题了。
Fx3u
24v
+
0v
接了输入还能继续接
输出的
com1和负载吗?
答:
完全可以,这个
24V和0V
是一个独立开关电源,
输出
是DC24V,400mA。因此只要这个电源能带得动的负载,都可以往上接。不仅仅是
PLC的
输入,还有输出,AD等,甚至你可以接个小LED照明,只要它能带动负载就可以接。望采纳。。。
和川
plc
接线图
答:
1,输入点s/s是选择输入方式是源型还是漏型,根据你的输入类型确认怎么接 2,
输出端的24V和0V
是
PLC的输出24v
电源,如果你外围有24V电源,这个可以不用接线 3.com0-7可以接24V也可以接0V,当接电源的24V时,输出Y的电压是24V。当接电源的0V时,输出Y的电压是0V ...
...想接到外部设备上,对方公共
端24V
,要给它
0V
才动作,加继电器怎么接...
答:
到底是高电平还是低电平在没
输出
的时候打一下COM和Y点就知道了。输出是低电平的话直接把Y信号和外部设备连接, 同时把外部设备和PLC
的24V
-短接就行了。如果必须用继电器隔离的话,线圈这段根据PLC的正负极性连接,供电由PLC侧提供;触点控制外部设备,电源由外部设备提供。继电器隔离注意
PLC端信号的
频率...
如果把
plc输出的
com接
0v
,把
plc的输出端
Y接口接
24V
会怎样?
答:
这个问题就好像在问把
零
火线短路会怎样?如果你是用外用电源可以不接
PLC的24V
,把外用电源的正接在S/S 上,外用电源的负端接COM
西门子S7-200 SMART cpuSR40 输入1M
端和输出
1L...3L 接入
24V
还是
0V
.
答:
输入的1M也就是公共端,你可以接
0V
也可以
24v
,假设接
0v
的话I点进
24伏信号
就行了,反之I点进0伏,都能用。
输出的
1L如果是SR40,也就是继电器输出型的接
24伏0
伏也都可以,你就理解成输出点是个开关,接通了之后就是导通对应输出点跟公共端就行了。如果还有不懂可以追问,谢谢。
使用的
plc
是npn的,输入
信号
是
0v
有效,但是现在的一个接近开关是pnp,
输出
...
答:
1:加入中继作为
信号
转换 2:PNP接入中继线圈,得电后触点吸合 3:在NO触点一端加
0V
,一端接入负载。
plc
输入公共端带
输出24V
,是闭合
信号
输入那种,公共端接什么,是正24V还 ...
答:
这个输入公共端接什么与有没有
输出24V
无关。有两种情况,一种是输入公共端在内部
与24V
的正或者24V的负相连了,那么这种的可以不用接公共端,直接给
信号
就可以了。另一种情况是输入公共端内部与24V没有相连,这种的一般输入公共端接24V的正负都可以。具体的最好就是看手册,以手册上给出的原理图为准...
信捷
plc
公共端接
0v输出
多少伏
答:
24v
或者
0v
。现在
PLC的
输入端采用的都是双向光耦,因此公共端接
24V
还是
0V
都可以,只要公共
端与
输入端之间有24V电压,就有输入
信号
了。