plc输出端的24v和0v
...的0V吗?还是com端接外接电源24V的0V再接
PLC输出24V
电源
的0V
?_百 ...
答:
也可以将外电源
的24V和0v
和
PLC的输出24V
电源并联。但是实际使用中,不建议这么做。PLC有自己的24V电源,其内部有自己的一套保护电路。如果和外电源混用,很容易因外电源的故障而导致PLC的输入点烧坏情况。如果外部是有源的24V信号,最好经中间继电器转换成无源。如果是需要24V电源的外部
信号
,最好直接用...
FX
PLC
输入端两个DC24和DC
0V
什么意思
答:
FX
PLC
输入端两个DC24和DC
0V
是两组相同的
端子
。根据需要,如果外接线较多时,可以同时使用这两组端子。
三菱
PLC
上
的24V 和
COM 口,可以直接与外部开关电源24V+
和0V
相连吗...
答:
不能,
24V和
COM是
PLC输出的
DC 24V,为一些晶体管输出的限位开关等供电用,本身就当于一个开关电源了。开关电源与开关电源直接相接肯定是不行的,都是输出电压的。望采纳。。。
PLC
中漏型和源型的区别58
答:
源型输出:公共端是
0V
,
输出端
是0V。不过这个也不为准,各家有各家的说法,比如输入端,现在输入端用的都是双向光耦,公共端接
24V
还是0V无所谓的,只要公共端与输入端有24V电压,就有信号了。而且漏型源型的说法,欧产和日产的还不一样,有的按照外部信号为准说的,有的按照
PLC
内部器件说的,...
选择了三菱FX2N-64MT的
PLC
如果有外部
的24V
电源的话,那么输入
信号端
COM...
答:
输入
信号端
COM接外部
的24V
电源的 +24V(此接法为NPN接法。如果接
0V
,那是PNP接法)
plc
内部24V电源不用
输出端
COM接外部的24V电源的0V,负载一端接输出,另一端 接 +24V 另一种接法,输出端COM接外部的24V电源的+24V,负载一端接输出,另一端 接 0V ...
plc
电源+
24v
int,GND
和0V
,+24有什么不同
答:
有截图没?前面那个应该是
PLC
输入要接入的电源和共公端,后面 +
24V和0V
是PLC自带的DC电源
输出
意思是PLC输入可以用本身自带的+24V电源供电,也可以从其它设备供电
请问:
plc输出的
com端接的是0V,但是电磁阀
的0V
也是接plc输出的输出点...
答:
COM 与Y相当于开关,要想让电磁阀动作,还要加电源,即电源一端---电磁阀---Y COM---电源的另一端。
PLC的
输入
端和输出端
都是负输出吗?-
24V
??
答:
只有+
24v和0v
把!还有我是这样接外部接线的(我用的是西门子的
plc
),先看外部接线图,从+24V出来接到
PLC的
公共端,然后,再接按钮SB或者是SA,最后再把按钮的公共端(接地端)和电源的负极相接! 这是最简单的外部接线!PLC的公共端接正极和接负极无所谓!还有就是其实外部
输出的
接线接不接都无...
西门子
plc信号
输入和
输出的
电压各是多少
答:
因为是继电器输出,所以既可以接直流也可以接交流,1L、2L、3L也可以接不同的电压类型。你可以1L接220V,然后Q
0
.0~Q0.3可以直接带220V负载,同时2L接
24V
,然后Q0.4~Q1.0可以直接带24V负载,只要不超过触点容量和绝缘电压就行。
PLC的输出端
Q输出时只是将1L、2L、3L和相应的Q接通。
PLC输出
点困惑
答:
你说的现象应该是H24经过线圈后到
输出端的
(比如是经过了继电器线圈),因为没有输出,线圈就没有形成回路,线圈是通的你可以理解是一条导线接在+
24V
上,实际上你量的输出端和COM相当于量H24和COM点是一样的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直流24v控24v还是控0v
三菱输出是24还是0
plc输出0伏输入是多少伏
plc输出24v另一端接0v吗