变频器问题 如果PLC 模拟输出4-20mA控制,应该接入那些点下图为ABB接线端子,新手冒泡,多多请教

如题所述

第1个回答  2011-11-08
AI2和AGND分别接4-20mA正 负,变频器的第二路模拟量输入控制还应改一下设置,设成4-20mA输入追问

请问 使用 启停、调频功能 请细说下 从PLC那个点到变频器那个点。共几个点 麻烦了

第2个回答  2011-11-08
选AI2,追问

请问 使用 启停、调频功能 请细说下 从PLC那个点到变频器那个点。 添麻烦了

追答

PLC 模拟输出4-20mA控制 AI2 也就是频率给定.
PLC数字输出点控制 启动停止 DI1