10kv线路接地故障判断
求
10kV
配电
线路
防雷与
接地
规程
答:
一般配电变压器要求
10
0KVA以下为10Ω,100KVA以上为4Ω,避雷针为10Ω
10kV
单相
接地
后为什么允许
故障
运行2小时?
答:
10KV
多为小电流
接地
系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电,可允许
故障
运行1到2个小时。
KV线路
发生单相接地,,可以运行1-2小时,这跟
10kv
系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用中性点非有效接地系统,故障时,中性点电压...
小电流
接地
系统
故障
分析?
答:
当小电流
接地
系统发生上述迹象时,值班人员应沉着冷静,及时向上级调度汇报,并将有关现象作好记录,根据信号、表计指示、天气、运行方式等情况,
判断故障
。 各出线装有接地信号装置的变电所(站),若装置正常投入,故障范围很容易区分,若报出母线接地信号的同时,某一
线路
也有接地信号,则故障点多在该线路上。若只报出母...
10kV线路
单相
接地
后为什么相电压不变?零序电压为100V。10KV PT为4相的...
答:
大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。
10KV线路接地
后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以国家规定,10KV线路接地后,要在2小时之内找到原因排除
故障
,2小时之内没有解决,就要停电处理。
因为
10kv
电力系统四不
接地
系统,所以单相接地时,
故障
电流大于30A,人可以...
答:
单相接地时,电力系统的故障电流会逐渐升高,但在
10kv
电力系统中,由于采用了四不接地系统,导致故障电流非常大,并且容易对工作人员的生命安全造成威胁。因此,国家相关规定要求在单相
接地故障
的情况下,人员必须立即停工并进行疏散。如果需要继续运行,则必须保证事先进行安全隔离和加强安全防护,有效避免故障...
发生
接地故障
会带来什么危害?
答:
单相
接地故障
的危害有这些:1、对变电设备的危害
10kV
配电
线路
在出现单相接地故障后,变电站10kV的母线上的电压互感器检测不到电流,则是会在开口三角形上产生零序电压、电流增加等,如果运行的时间过长,就会导致电压互感器的损坏。单相接地故障后,也有可能会出现谐振过电压的情况。谐振过电压是正常电压的...
10KV
,6MW发电机并网系统中性点不
接地
系统发生单相瞬时接地后发电机速...
答:
你说的这种情况是无法正常解释的,因为中性点不
接地
系统发生单相接地并不会导致发电机速断保护动作跳闸。速断保护跳闸一定是发生短路,由此推论可能是先发生单相接地,由于中性点电位位移,造成非
故障
相对地电压升高1.732倍,这属于过电压,遇有某处绝缘薄弱就被击穿(与时间有关),就形成第二点接地,这...
10kv
电力系统中中性点不
接地
,那么人站在地上模火线是不是不触电啊?_百...
答:
但是现代的
10KV
供电系统都很大,其电容电流也很大,试验证明,当流过人心脏的电流三国0.8A时,就会发生心脏痉挛而死亡。而现在企业中的10KV供电系统,其电容电流一般都大于5A,有些甚至大于10A,所以人是不能站在地面上去摸火线的。而回路保护也要求,当电容电流小于5A时,发生
接地故障
就发出警报,如果...
10KV
变压器的零线
接地
和保护接地有什么区别呢?
答:
零线又称中性线
接地
属于工作接地,目的是不会戓减轻零点位移,保证用电的可靠性,保护接地指金属外壳的电气设备正常运行时外壳是不带电的,
故障
时可能带上危险电压的设备外壳可靠接地。
《配电网技术导则》关于
10kv
中性点采用低电阻
接地
方式时应符合哪些原...
答:
5.3.3 对于中压配电网中性点经消弧线圈接地或不接地系统,当单相
接地故障
电流达到 150A以上的水平时,宜采用低电阻接地方式。5.3.4 对于中压配电网中性点经低电阻接地系统,在发生单相接地故障时,接地电流宜控制 在
10kV
(20kV)配电网为150~500A范围内,在35kV配电网为100内,应考虑跳闸 停运因素...