答:
中性点直接接地方式投资省,单相
接地故障
情况下其他相电压升幅最低,但对通信设备的干扰严重,单相接地电流大。因此,在
10kV
中压配网中消弧线圈接地形式的使用最为广泛,当单相接地电容电流超过了允许值10A时,所有的中性点接地都可以使用这种方法来解决。但是如果电流超过150A时,电流中的谐波电流分量和有功...
10千伏系统
接地
原则上不应超过多少小时
答:
10KV
配电
线路
发生单相
接地故障
后,变电站10KV母线上的电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。这是各用电单位根据经验制定的规定。10KV供电系统是中心点不接地系统,所以当单相对地短路时,不会在故障点流过大短路电流,而是只流过供电系统的电容电流。因此允许该系统带故障...
10kv
高压开关保护原理有哪些?
答:
:主要根据冲击大电流的大小时限保护,时间一般为零秒 2.延时保护 :主要是根据出线端所接变压器的容量的多少确定延时保护定值,此保护为短路保护!3.时限保护 :为过负荷保护,保护时间一般为600S~800S 4.反时限保护 :故障电流越大 保护时间越短 5.单相
接地
保护 :根据电压和电流方向
判断线路故障
...
10kv接地
变动作后怎么能切除
接地故障
,接地变动作会使主变低压侧跳闸吗...
答:
1、如果是消弧线圈接地方式,在有
接地故障
后靠选线装置或人工拉路找到
接地线路
,2、如果是小电阻接地,则接地故障会自动跳开
10kV线路
上避雷器击穿是否会引起
线路接地
答:
避雷器在雷电流击穿并泄流后,能够立即回复原有绝缘,所以不会发生
线路接地故障
。只有在避雷器被工频过电压击穿、或者被雷电破坏性击穿后,才会发生接地故障。
10KV
配电系统一相
接地
,不会引起电机断相,更不会烧坏电机的,请画一个...
答:
10KV
配电系统一相
接地
,三相线电压仍然平衡,如果系统是经接地变压器和消弧线圈接地,可以允许带
故障
运行2小时,以便查找故障并消除故障,而不引起用户用电中断。下图所示为C相接地,可以看出三相线电压与接地前相同,所以仍可工作。
电缆
故障
定位仪的主要工作原理?
答:
电缆
故障
定位仪的主要工作原理?1、电缆故障测试仪的基本原理。根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。电缆故障测试仪采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的...
中性点不接地系统发生单相
接地故障
时,各电压和电流如何变化
答:
线电流相电流也保持不变,变压器、负荷都可以正常运行。中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但
线路接地
后,另两相对地变成了线电压,如果再有一相接地,就变成了两相接地短路的严重事故,所以规程规定,线路接地后,要在2小时之内找到原因排除
故障
,2小时之内故障还存在,就要停电处理。
10KV线路故障
指示器安装的位置是哪里?
答:
户外架空型
线路故障
指示器有二合一JDX(短路、
接地
、翻牌功能)价格40元/只。四合一JDG(短路、接地、过流、亮灯、翻牌功能)价格45元/只。上海昌西电力专业生产销售线路故障指示器,自产自销,价格优势! 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 1条折叠回答 ...
高压线十千伏
线路
允许
接地
多长时间
答:
我国大部分6 一
10kV
和部分35 kV 高压电网采用中性点不
接地
运行方式。其主要特点是:当系统发生单相接地时,各相间的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此,在短时间内可以继续运行。但是正常相对地电压会升高为正常电压的1.732倍,对地绝缘电压升高,威胁电网运行安全。为了防止
故障
...