10kV线路
单相
接地
如何处理
答:
1
10kV
系统采用的是中性点直接
接地
,所以单相接地属于
故障
,保护会动作(距离,零序),三相跳闸,如果投了重合闸,会重合一次然后再加速跳开,通知
线路
管理单位查线即可。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 zhaoyao315078 采纳率:35% 擅长: 暂未定制 为...
10KV
一相高压熔断器熔断, 有什么现象?
答:
击电流。目前大部分文献都认为 PT 高压熔断器熔断的主要原因都是由于系统发生铁磁谐振而引 起过电压,而最终导致了 PT 高压熔断器熔断 [1]。但文献 [2]提出了,当
线路
长度大于一定值时,PT 高压熔断器熔断的主要原因不是铁磁谐振,而是由单相
接地故障
恢复后的电容放电冲击电流 造成的。运行经验和理论...
变压器缺相运行高压侧电压特征
答:
本文为变电站安全运行提供了保障,为变压器工作人员
判断故障
提供了参考,并提出变电站操作注意事项,保证设备安全运行。参考文献[1]何昌高,宋浩杰,张杰.变电站站用变压器高压侧电压缺相故障分析[J].安徽电力,2012,29(02):52-53.[2]汤文武.1
10kV线路
缺相运行分析及处置[J].中国新技术新产品,...
小电流
接地
选线装置的原理
答:
用一只电磁感应及谐波原理制成的信号电流探测器,靠近线路导体接收该
线路故障
相流过信号电流的大小(
故障线路接地
相流过的信号电流大,非故障线路接地相流过的信号电流小,它们之间的比值大于10倍)
判断故障
线路与非故障线路。高频信号电流发生器由电压互感器开口三角的电压起动。选用高频信号电流的频率与工频...
10kv
柱上真空开关看门狗全称叫什么
答:
10kv
柱上真空开关看门狗全称叫“看门狗式智能型真空断路器”或“智能分界真空断路器”。在真空断路器上,加上一套控制单元(通常包括:电压互感器、CPU处理器、通讯模块等),具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于
10KV
架空
线路
上,可实现自动切除单相
接地故障
和自动隔离相间短路故障。
同一个35kV变电站一回
10kV
单相
接地
会引起另一回10kV跳闸吗?
答:
单相接地,只是告警,不会跳闸 要是单相
接地故障
扩大发展成短路,就会跳该条
线路
10KV
发电机系统单相
接地
能允许2小时运行吗?对励磁有影响没
答:
之所以不能长期带
接地故障
运行,是因为发电机每一相绕组对地都有电容存在,当一相绕组对地发生接地后,两外两相的电容电流将通过这个故障点流出,所以虽然发电机中心点没有接地,但是故障点还是有电流的,这个电流的大小根据发电机的引出线长短及等效电容大小而定。一般来讲,如果不是发电机有
10KV
直配线的...
小电流
接地
系统发生单相接地时有哪些现象?
答:
如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相
接地故障
时,如果接地电容电流超过一定数值(35kV电网为10A,
10kV
电网为20A,...
在小电流
接地
系统中,
10KV线路
的保护除了投入以上三种外,还要再投入零序...
答:
10kV线路
保护中不需要投入零序保护,因为零序保护是保护线路单相
接地故障
的,而10kV线路发生单相接地故障时,只是发信号二不作用于跳闸。
三相不
接地
系统中高压侧一相接地为什么会引起低压侧全部跳闸
答:
一楼说的是正确的。不知道楼主是凭什么认为失压完全不可能。你厂用的是10KV经消弧线圈
接地
系统,也就是说是大电流接地系统。当雷击引起
10KV线路
有一相接地短路时,这一相的电压就会瞬时下降。还有,楼主有是凭什么认为“还有一次雷击并没有击到任何低压设备”。假设1000kV的雷电击到高压线上,高压线上...