5.3.3 对于中压配电网中性点经消弧线圈接地或不接地系统,当单相接地故障电流达到
150A以上的水平时,宜采用低电阻接地方式。
5.3.4 对于中压配电网中性点经低电阻接地系统,在发生单相接地故障时,接地电流宜控制
在10kV (20kV)配电网为150~500A范围内,在35kV配电网为100内,应考虑跳闸
停运因素,并注意与重合闸配合。
5.3.5以电缆为主和架空线混合型网络的中压配电网,如采用中性点经低电阻接地方式,应
考虑以下几个方面因素:
(1)单相接地时线路应考虑跳闸,为了保证供电可靠性要求,应考虑架空线路绝缘化
程度,以及负荷转移问题。
(2)单相接地时的跨步电压和接触电压应限制在允许范围之内,超过范围时应采用相
应措施
(3)单相接地时的线路的继电保护应有足够的灵敏度和选择性。
5.3.6 中性点经低电阻接地的系统与经消弧线圈或不接地的系统,应避免或减少互带负荷。预期中性点不接地或经消弧线圈接地的系统将改造为经低电阻接地的地区,应预先考虑零序电流互感器及继电保护装置功能。节选自《国网公司配电网技术指导》