55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器电缆选择
2000
kva变压器
高压侧
电缆
的
选择
答:
当
选择
2000kVA变压器高压侧
电缆
时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于
1000kVA变压器
,同样运用公式,电流为100...
1OO
KVA变压器
要配多少平方铝芯高压
电缆
答:
如果高压侧的额定电压是10kV,则
变压器
高压侧的额定电流只有5.77A。通常铝芯高压
电缆
的规格最小是25平方毫米,其载流量远远超过5.77A
1000变压器
多大高压线
答:
10KV100
KVA的变压器
一高压侧电流表在6A左右,因此从载流量角度用2平方的铜线即可,但是还需要校验热稳定,即在发生短路的情况下,导线不能被烧灿。再结合导线的标准规格,
选择
35平方的铝导线。单价每年都会变动,具体可以找三家供应商对比,取中。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
多大的
变压器
用多大的高压
电缆
是怎么算的
答:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可
选择
YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250
kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
1000变压器
用满如何配低压开关
答:
1、确定母线:
1000kvA变压器
低压侧通常采用三母线供电系统,其中一条为进线,另外两条为出线。2、选择低压开关设备:根据变压器容量和使用情况,选择不同类型和规格的开关设备。3、
选择电缆
和
电线
:根据用电需求,选择不同规格和材质的电缆和电线。4、配置其他辅助设备:根据不同配电系统和设备的设计标准和...
10000
KVA变压器
,供电电压10KV,需要高压多少平方的铜芯
电缆
?如何计算
答:
这个一般都不做计算。实际接入时都以上一级的开关设备线夹的规格,作为
电 缆选择
的依据。不是说您的变压器需要35平方的电缆,您接上就行了。而高压 开关的设备线夹规格都很大,一般也在4000A左右。至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。您的10000
KVA变压器
,P=1.732*...
4000
KVA变压器
高压端要多大
电缆
?有多大电流?
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A建议选交联聚乙烯绝缘
电缆电缆
YJV或YJV22架空线不得低于35mm2选35mm2或50mm2。先计算
变压器
的高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台
1000KVA
的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于...
10kv
变压器
1500
kva
需多粗
电缆
一次侧要多粗电缆?电缆型号是什么?_百度...
答:
高压侧额定电流86A , 距离近用70的铝芯就够了,如果较远用95的铝芯好一点, 采用交联聚乙稀高压
电缆
YJLV 22 3×70 8.7/10KV
总功率为640Kw,需配备多大的
电线
,多大的
变压器
?
答:
要看你的负载性质而定,且你要给出这640KW中的最大一台电机容量,这样
选择
才能选。大概的是要用800-
1000KVA变压器
,电缆;高压10KV用35平方(国规新规定10KV电缆不能小于35平方)低压400
KVA电缆
用630或800平方(双400平方,好施工)
1250
kva变压器
10kv进线
电缆选择
答:
如果
选择电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜