55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器电缆选择
变压器
容量为
1000KVA
,怎么选电流互感器?(急,详细点)
答:
S9-M-
1000KVA
10/0.4
变压器
型号:应该
选择
高压侧:变比为75/5的电流互感器;低压侧:变比为1500/5的电流互感器.同时根据按照地点的短路电流检验其动、热稳定性和测量精度充分平衡后确定型号。
500
kva的变压器
用多大的
电缆
答:
6928=722A.导线
选择
高压侧应首先考虑机械强度,因此不宜小于70mm2。二次侧安全过流、供电距离、末端电压降、有功损失、机械强度等综合考虑,如果地埋还应考虑温升。地埋
电缆
铜芯1-1.5A铝芯0.8-1.2A/mm2为宜。假如供电距离小于300m,可选铝芯300mm2双路,铜芯185—240mm2双回路为宜。
2000
KVA
干式
变压器
最优化配用10KV
电缆
是什么型号的
答:
问得太笼统了, 至少要知道
电缆
有多长,架空还是埋地,其实没什么最优的,都是在综合考虑预算和需要的情况下做出
选择
。2000
kVA
/10kV的
变压器
电流约100A多(具体可看变压器铭牌),电缆大小可以选择3*95+1*50、3*120+1*70,200米以内可选95的,超过200米选大一号。有钱选铜芯,没钱选铝芯,铝芯...
1600
kva变压器
用多大
电缆
?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,
选用
50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,
选择
90mm²的。
变压器
1kv怎么计算出电流
答:
3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说
1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、
电缆选型
和校验的时候常用的方法 4、公式计算法:I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量...
1250
kva变压器
能带多大
电缆
答:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可
选择
YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250
kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
3000
kva变压器
高压侧用多大
电缆
答:
3000
kva变压器
高压侧用240平方的
电缆
。一般的配电变压器。10/0.4的话,高压侧是173A,低压侧是4323A。高压侧,要供电部分安装的话,他们一般只提供70或是240的电缆。一般情况下供电部分会用240平方的电缆。低压侧的电流比较大,建议用母排3片100*10的铜线排。(每相三片)或是5000A母线槽。变压器(...
1250
kva变压器
用多大
电缆
?
答:
如果
选择电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
400
KVA变压器
,高压35KV进线
电缆
用什么规格的?
答:
电缆
截面积:根据负载功率和电缆长度计算得出,应该满足额定电流和电缆损耗的要求。绝缘层厚度:绝缘层应具有足够的厚度,以保证电缆能够承受高电压的作用,同时也需要考虑电缆敷设环境的温度、湿度等因素。电缆材质:需要
选择
高质量的电缆材料,以保证电缆的安全性能和使用寿命。根据以上要求,针对400
KVA变压器
,...
请教630
KVA变压器
用10KV高压
电缆
连接,需要多大线径电缆
答:
因为
电缆
的
选择
不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~110KV为高压电缆。110~220KV为特高压电缆。特高压电缆是随着电缆技术的...