55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器电缆选择
求教
1000kva
的电力
变压器
高压侧用线规格
答:
90几个流,用50的可以 YJV-22 3*50这个没说电压等级,你再仔细看一下是高压
电缆
不 ,应该用 YJV-22- 8.7/10-3*50
从10KV高压到
1000KVA变压器
有200米,连接需要用多大的铝芯高压
电缆
答:
需要用3*35平方毫米的铝芯高压
电缆
。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=
1000
V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。
现有组合箱式
1000KVA的变压器
一台,需要承接多少平方的高压
电缆
、是如何...
答:
普通架空线,铜线。你就取2.5-3.5A/mm2的电流密度来估算就可以了。
变压器
输入线电流:I2=1000000/10000/1.732=57.7A 57.7/2.5=23mm2的
电缆
。靠标准的截面,有20或25mm2的。
请问
1000kvA的变压器
高压侧
电缆选择
70mm2的够吗?
答:
回复 1 变压器高压侧
电缆选择
,主要考虑下列因素:1.电缆的载流量应满足负荷电流的要求;2.短路时,电缆的热稳定应满足要求;3.负荷较大,电缆较长时,需校核电压损失,电压损失应满足要求;4.其它一些因素...
1000KVA的变压器
,(10KV)高压侧电缆选70mm2交联电缆,凭经验,大多数情况下应该够了.特殊情况除外.
10KV电压,配
1000KvA的变压器
、需多少平方的
电缆线
?
答:
距离近的话,使用25mm²铜
电缆
就可以,因为额定电流在60A左右
1000KVA
的箱变 需要多粗的高压
电缆
答:
你可以计算呀!
1000
(
KVA
)的
变压器
需要多大的
电缆
还需确定其输入与输出电压。因为三相交流电的功率等于√3×电压×电流×功率因素,缺少了电压,则无法求解。如若进变压器的电压为10KV,出变压器的电压为380V,功率因素为0.9,则电流分别约为:64A与1520A,如铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A(严格讲这...
从80KVA--
1000KVA的变压器
低压输出
电缆
到计量柜那一节分别是用多大的...
答:
80KVA的变压器低压输出
电缆
到计量柜用95平方的电缆。
1000KVA的变压器
低压输出电缆到计量柜用1000平方的电缆。但1000KVA的变压器低压输出电缆到计量柜用铜母线排。你要给全好给你弄,你80KVA--1000KVA多少种变压器都有吗?
10000/400V,
1000KVA变压器
高压进线用多大的铝芯
电缆
答:
高压侧电流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压
电缆
。
1000KVA的变压器
,1000KV变380V低压侧要配多大的线
答:
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流
选
上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于
电缆
,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。经济电流密度,计算比较...
请教:10kV变电所中高压进线
电缆
如何
选择
?
答:
回答:按一台
变压器
容量
选择
就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV
电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高压侧电缆选择标准
15000kva用多大的高压电缆
变压器出线侧导线选择
1000kva变压器用多大电缆