55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kva变压器电缆选择
1250
kva变压器
用多大
电缆
?
答:
安装1250
kVA变压器
,10KV高压
电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
2000
kva变压器
高压侧
电缆
的
选择
?
答:
如果2000
KVA变压器
的原副边电压是10/0.4KV,那么原副边的电流值为115.47/2886.84A,长期使用原边可以采用50平方毫米的铜芯
电缆
。
4000
KVA变压器
10KV等级1.5km距离,高压配线
电缆
多大?
答:
首先,让我们计算
变压器
的高压侧电流:[ I = \frac{{\text{{变压器容量}}}{{1.732 \times \text{{电压等级}}} ]变压器容量:4000
KVA
电压等级:10KV 计算得到高压侧电流:[ I = \frac{{4000}}{{1.732 \times 10}} = 184.7A ]根据电流和距离,我们可以
选择
适当的
电缆
规格:近距离(几...
1600
KVA变压器
高压10KV进线
电缆
要
选
多大的?
答:
在
选择
1600
KVA变压器
的高压10KV进线
电缆
时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会
选取
稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
1250
kva变压器
高压
电缆
需要多大?
答:
安装1250
kVA变压器
,10KV高压
电缆
容量计算公式:S=1.732*U* I,S变压器容量,U变压器额定线电压,假设一次侧电压10KV,二次侧400V。I变压器额定线电流。计算后一次侧电流为92.38A,二次侧电流2309.47A。根据工厂供电的特点,
选择
型号YJV铜芯导体聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,根据电缆的载流量,原边可以选择YJV-8.7/10KV...
1250
kva变压器
所用
电缆
的
选择
?
答:
如果
选择电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250
kva变压器
...
630
KVA的变压器
可以使用多大的
电缆
答:
变压器
630配1kV电压等级电力
电缆
。额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
选择
导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2、远距离在安全载...
...的是800
KVA的变压器
,请问
选用
多大平方的高压
电缆
合适?电缆敷设距离...
答:
用35平方的即可,从强度与寿命考虑,建议采用35的铜线或50铝线为好。